流量計のゼロ調整について

2015-07-01View Original

Thread Content

1. 電磁式流量計、質量流量計、渦街流量計など、このような流量計はどのようにして自動的にゼロ調整を行うのでしょうか?媒体を満管にしても流れないのですか?それとも空中管制でゼロに調整できるのか?.... 2.また、流量がある状態で自動ゼロ調整をクリックした場合、現在の流量をゼロ点として、表示される数値に応じてその分だけ加えればいいのでしょうか?誤操作の場合、どうやって元に戻せばいいのでしょうか?? 私の説明、わかりましたか??へへ、教えてください!
Reply #22015-07-01
1. パイプラインはできるだけ実際の媒体で満たし、前後のバルブを閉じて15~20分間静置した後に調整する。0.2
2. 1の条件が満たされたらその後に0を調整する。そうでなければ必ず正確ではない
Reply #32015-07-01
では、誤操作の場合はどうでしょうか。流量がある状態で自動ゼロ調整が行われてしまったら、どうすればいいのでしょうか??どうやって元に戻すの?
Reply #42015-07-01
止まったときに調整し、一時的に機会がなければリセットして出荷時の0点を使用すれば、大きな偏差にはならず、作業条件に合うまで調整しながら使えます
Reply #52015-07-02
同じ質問ですが、流量計を取り付けた後で配管内に媒体がなく、何も送られていない状態でもゼロ調整はできますか。
Reply #62015-07-03
空気圧でゼロ調整はできないのか?私たちは以前はいつも空気圧でゼロ調整をしていたよ。時には圧力が十分でなければ、前後のバルブを閉じてゼロ調整することもあった。中の媒体が流れず、流量が発生しなければいいんだよね。これでは誤差が生じるのではないでしょうか?
Reply #72015-07-03
空中管制用の0番マークのガスは測定可能だが、液体を測定するには少なくとも水用のマークが必要だ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.