瞬間流量と累積流量が一致せず、累積値が明らかに小さい

2015-07-02View Original

Thread Content

現在、ロクウェルオートメーションのMACS4.6.2システムを使用しているところ、偶に流量の累積値がその瞬間の流量と一致せず、明らかに小さくなっていることが判明しました!調査の結果、その構成は他の累積流量用モジュールと一致し、パラメータも同じであることがわかった。瞬間流量は現場計器の表示と一致している。なぜだろう?皆さん、アドバイスをお願いします!
Reply #22015-07-02
これはないでしょう。自分で実験してみることができます。このトラフィックを100のような整数に強制的に設定し、1分間のトラフィックの累計に偏りがあるかどうかを確認してみてください。
Reply #32015-07-02
たいていは時間係数の設定が間違っているだけで、設定を直せば大丈夫です
Reply #42015-07-03
「累積流量と瞬間流量が一致しないかどうか」を判断するには、累積流量は一定の時間を経て累計される必要があり、瞬間流量は常に変動している。一致しているかどうかを判断するためには、瞬間流量を一定に表示し、一定の時間が経過した後でなければならない。 まず、標準的な計測器を使って標準信号を入力し、瞬間流量と累積流量が一致するかを確認します。もし一致しない場合は、パラメータの設定が正しいか、構成が正しいか、干渉がないかをチェックし、それでも問題が解決しない場合はメーカーに連絡して対応してもらいます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.