圧力変換器の出力ジャンプ問題について、皆様にご相談です!

2015-07-02View Original

Thread Content

最近、かなり厄介な問題に直面しました。顧客に供給している圧力変換器の出力値が不安定に変動する問題が解決できないのです。具体的な状況は以下の通りです:
圧力変換器の測定範囲は20MPa、電源は24VDC、出力は0~5VDC(3線式)、精度は0.25%です。比例弁の電源も24VDCで、開度制御用の電圧は0~10VDCです。現場での設置時、顧客が圧力変換器と比例弁の両方に同じ24VDCの電源を使用したことが問題の原因となりました。比例弁が開いた後、圧力変換器は加圧されない状態で0ポジション出力が2mv増加し、その状態が維持される。一方、比例弁が閉じた場合(つまり開度指令が0VDCのとき)、変換器の出力は正常になる。検査の結果、比例弁の開度駆動用のグラウンドと電源グラウンドが共通のグラウンドに接続されていることが判明しました。 2台の機器をそれぞれ24VDCで電源供給すれば問題はないのですが、顧客はそれでも納得せず、私の圧力変換器が問題だと言って返品を要求しています。。。 こちらで皆さんにお助けをお願いします。一体どんな問題なのか、分析していただけないでしょうか?ありがとう!
Reply #22015-07-02
圧力変換器の問題として、国産品は電源電圧の変動に非常に影響されやすく、比例弁が動作する際に電源電圧が低下し、それによって圧力変換器の出力に変化が生じます
Reply #32015-07-02
問題は、圧力トランスミッターの供給電圧が15~32VDCであり、比例弁の動作による電圧降下は出力に影響しないはずですよね?
Reply #42015-07-03
広電圧とは、供給電圧の範囲を指し、供給電圧が一定で、設置後にゼロ点を調整した後は、供給電圧が変動してはならない。
Reply #52015-07-06
神様の分析、ありがとうございます! ああ、問題は今、顧客がこうして難を言うことです。。。私のトランスミッターに問題があると言う!
Reply #62015-07-06
神様の分析、ありがとうございます! ああ、問題は今、顧客がこうして難を言うことです。。。私のトランスミッターに問題があると言う!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.