圧力変換器の出力ジャンプ問題について、皆様にご相談です!
Thread Content
最近、かなり厄介な問題に直面しました。顧客に供給している圧力変換器の出力値が不安定に変動する問題が解決できないのです。具体的な状況は以下の通りです:圧力変換器の測定範囲は20MPa、電源は24VDC、出力は0~5VDC(3線式)、精度は0.25%です。比例弁の電源も24VDCで、開度制御用の電圧は0~10VDCです。現場での設置時、顧客が圧力変換器と比例弁の両方に同じ24VDCの電源を使用したことが問題の原因となりました。比例弁が開いた後、圧力変換器は加圧されない状態で0ポジション出力が2mv増加し、その状態が維持される。一方、比例弁が閉じた場合(つまり開度指令が0VDCのとき)、変換器の出力は正常になる。検査の結果、比例弁の開度駆動用のグラウンドと電源グラウンドが共通のグラウンドに接続されていることが判明しました。 2台の機器をそれぞれ24VDCで電源供給すれば問題はないのですが、顧客はそれでも納得せず、私の圧力変換器が問題だと言って返品を要求しています。。。 こちらで皆さんにお助けをお願いします。一体どんな問題なのか、分析していただけないでしょうか?ありがとう!