この投稿は最後にmrui1026によって2015-7-2 11:41に編集されました。2.技術仕様 1)圧力変換器の測定範囲:0~2.5MPa;測定精度:0.075%測定原理:メーカー規格の電気インターフェース
サイズ:1/2”NPT
端子インターフェース仕様:1/2”NPT
防爆等級:dIIBT4
防護等級:IP66
プロセス接続タイプ:隔離ダイアフラム
取り付け方法:平面フランジブラケット、2インチ管取り付け、全ステンレス製(316L)。完全なセットとして、サックマウント用フランジおよび取り付け部品が付属する。
出力:4~20mA、隔離型。負荷インピーダンスは500オーム以上;現場表示:デジタルLCD;この計測器はスマートタイプで、電源は24VDC。停電時にはシステムデータを自動的に保存し、自己診断機能も備えています。2)温度変送器は、輸送パイプライン内の流体の温度信号を測定、表示、伝送するための温度計測機器です。白金熱抵抗を用いた測定で、表示および送信ユニットが一体型に搭載された2線式トランスミッタです。測定範囲:0~150℃ 精度:0.15
測定原理:Pt100熱抵抗温度計
取り付け方法:2インチステンレス製の熱シールドケースによる絶縁保護(316L)、ねじ式接続
測定管の挿入長さ:200
防爆等級:ExdIIBT4
防護等級:IP66
出力:4~20mADC、絶縁型、負荷インピーダンスは500オーム以上;現場表示:デジタルLCD電源:24VDC、停電時にシステムデータを自動保存し、自己診断機能を備えている。 ··························································- ---------------------------------------------------------- 以上が圧力変化および温度変化に関する技術要件ですが、設置方法の記述に問題はありますか?