Thread Content
雨季の到来に伴い、降水量は継続して増加する見込みで、6月27日の常州市の平均日降水量は247mmに達し、多くの低地が水没したと報じられている。 工場として、雨水と汚水の分離は基本原則であり、環境保護機関の検査の重点でもある。 では、激しい雨が降ったときに、どうすれば雨水が汚水系統に混入しないようにできるのでしょうか。特に、生産廃水や生活廃水が溢れ出すことなく、雨水系統に入らないようにするにはどうすればよいのでしょうか? 突発的な雨水と汚水の混入事故が発生した際、どのような対策を講じることがより効果的か?
二重の配管、汚水管網と雨水管網、雨汚分離。 しかし実際、非常に激しい豪雨が降ると、時には工場内で水をすぐに排出できないことがあります。ご存知の通り、工場自体が水没してしまっているのですから、それでもどうするつもりですか?あるいは、工場建設の初期段階で、基礎を周辺の地盤よりも高くするという方法です。。:lol、大雨が降ってもまず他の場所に流れていく。。。
1.雨季には常に天気の変化に注意し、大雨や豪雨が降る際には事前に準備をしておく; 2. 雨水システムは低液位での運転を保証し、より大きな貯水スペースを確保する; 3. 沙袋や水袋などの防水用品を用意する; 4.事前に緊急対応要員の手配をしておく。
雨水と汚水を分離し、別々に集める。 設計時には、装置内にエリア用の囲いが設けられ、その高さは規格により約200MMです(正確な数値は忘れました)。雨が降ったり豪雨に見舞われたりした場合、設計では初期の雨水の量も考慮されており、この量は最初に汚水槽に集められる。汚水ポンプの設計は、汚水槽が溢れて汚染事故が起こらないよう、この量に対応できるものでなければならない。
現在、私たちの工場には汚水システムと雨水システムの2つがあり、それぞれにバルブがあるので、混ざることはないはずです
一般的な化学工業企業なら雨水と汚水の分離はできるが、雨が特に激しく降ると、多くの設備は役に立たない!!!!
雨が降り始めた段階で汚水槽の設置は必要であり、雨水と汚水の分離も不可欠である。
化学企業においては、設計段階で雨水と汚水を分離することが必要であり、また一般的な慣行でもある。企業が規則に違反して配管を埋設し、こっそり排出する場合を除き、通常は雨水と汚水の分離の問題を心配する必要はありません。 雨水が汚水排出システムに入ることを心配する必要も基本的にはなく、多少の汚水処理および排出コストが増えるだけです。そして、雨水の供給源は、ある程度、初期雨水なのである。 汚水管が詰まったり、破裂したり、漏れたり、または水量が多すぎて排出できない場合、雨水系統に混入する可能性があります。これには、設計上で汚水の収集・排出能力を確保し、施工上で池や配管の品質を保証する必要がある。
この問題は、最後列にもバルブがあるでしょう?たとえ雨水と汚水が一緒に排出プールに入ったとしても、分析や検査で基準を満たさなければ、絶対に全量を戻して、そのまま排出することはできないのです!
一般的には雨水と汚水を分離する方式です。囲い堰の高さは材料や保管量に関連しており、勝手に高くすることはできない。
設計が理想主義的すぎ、施工品質が悪すぎ、監理が無責任すぎる。オーナーは非専門家です。その結果、現在の清浄な雨水が基準を満たしていないのです。。。
通常は雨水と汚水を分離する;大雨の時は、初期の雨水タンクや雨水タンクが満杯になる前に雨水ポンプを起動すればよい;混流にはならないはずです;あなたたちがポンプを遅く起動しない限り;雨水ポンプの選定が小さすぎる;それが雨水と汚水の混流を引き起こすのです;また、汚水用の公式ウェブサイトからは溢れ出さない限り;雨水が汚水に混入しても心配ない;処理すればいい
この問題は新しい工場なら簡単に対応できますが、古い工場では非常に難しいです。新しい工場を建設すれば、工場内の基礎を高くすることができ、汚水と雨水の分離も容易に行える。汚水管を地下に埋めて密閉し、雨水排水溝を広げれば実現可能だろう。もう一つは、工場外の公共排水管に関する問題で、大雨が降って地域全体の排水が滞るような場合は、言うまでもありません。
まず第一に、雨水と汚水の分離管理制度を厳格に実施し、完備された緊急対応策およびそれに応じた緊急計画を備えることです。汚水管はできるだけ密閉された管とすること、雨水集積槽は常に空の状態を保つ必要があり、雨水溝は確実にスムーズに流れるようにしなければならない。
(1)設計時には雨水と汚水を分離し、汚水同士も分離する;洪水対策設計基準に従い、30年または50年に1度発生するような洪水に耐えられるように設計する; (2)洪水の季節が来る前に、点検と清掃を行う。
雨水溝は地下を流れ、汚水はすべてパイプラインで輸送される。各装置には生産用および生活用の汚水を集めるシステムが設置されており、さらに囲い壁も設けられている。初期雨水については初期雨水集積槽が用意され、切り替え装置も備え付けられている。初期雨水はその集積槽に流れ込み、後期雨水は雨水排出システムに切り替わる。
現在、私たちは汚水をすべてパイプラインに流す方式を採用しており、汚水は上に、雨水は下にあり、同時に各装置エリアに初期雨水タンクを設置しています。
各ワークショップの高濃度・低濃度汚水は、装置や設備から出たらすぐにPPH(耐腐食性)パイプラインに接続されなければならない。その後、PPH汚水集水池に流れ込み、昇圧ポンプによって汚水槽に送り込まれる。汚水は常に密閉された配管内にあるため、雨水と汚水が混ざり合うという現象は起こりません。私たちの工場は今、このような状態で、現在では省や市、県が競って見学しに来るグリーンモデル工場となっています。