空冷塔の循環水化学洗浄時の注意点は???

2015-07-02View Original

Thread Content

私たちの循環水は化学洗浄の準備をしています。空冷塔は運転開始から3年以上経っていますが、これまで一度も洗浄されていません。今回はついでにフィラーも洗浄したいと思っています。もちろん、空冷塔に液体が残らないようにして行われます。私たちの充填材はポリプロピレン製のボールリングで、pHは4前後にコントロールされています。充填材に影響はありますか?また、洗浄する必要はありますか???
Reply #22015-07-02
あなた方の空冷タワーの抵抗を見て、それからマンホールを開けて点検したことはありますか?スケールはどうですか~~
Reply #32015-07-02
オンラインで洗浄するつもりですか?洗浄は必要です。私たちは1年間運用した後に洗浄しますが、停車した後に行います。pHの制御値は状況に応じて決めるもので、5前後に設定することを推奨します。
Reply #42015-07-05
もうこんなに時間が経ったのだから、掃除した方がいい。
Reply #52015-07-06
具体的な操作手順はありますか?共有できますか~~
Reply #62015-07-06
洗ったことがないの?洗浄ポンプ1台、循環酸タンク1基。冷却水が塔に入る流量計の後で切断し、フランジ接続でポンプの出口を接続し、ポンプの入口は酸タンクに接続する。空冷塔の緊急排出弁の手前でフランジ接続ホースを切断し、酸タンクに戻す。具体的な操作方法については、詳しくは述べません。
Reply #72015-07-20
個人的なアドバイス:1、洗浄する前には必ず点検を行い、特に空気の入口付近のパッキンにスケールが付着していないか確認してください。そこが最もスケールが付きやすい場所だと思います。2、後段のシステムに影響が出ないよう、できるだけ停止状態で洗浄を行ってください。3、オンラインでの洗浄を行い、断続的に処理しましょう。洗浄中は、その効果をリアルタイムで確認してください
Reply #82015-12-23
私たちの循環水の品質はあまり良くなく、ここ数年で3~4回洗浄しています。水冷タワーも空冷タワーも処理を行っており、空冷タワーはアミノエチルスルホン酸などの弱酸を使って洗浄し、水冷タワーはプラスチック充填材を使用しているため、直接強酸を使用します。もちろん、腐食防止剤などは必須です。
Reply #92016-03-15
一つだけ、弱酸で洗浄すること。強酸は危険がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.