PLCの電流入力が不安定

2015-07-03View Original

Thread Content

シーメンスPLCのアナログ入力で、現場は質量流量計の4-20mA出力となっており、流量が0の時、PLCは0と4mAの間を切り替わるように表示されます。信号発生器で現場に4–20mAの信号を送信すると、正常に表示される。計器を接続すると正常に動作せず、表示が不安定に切り替わる。
Reply #22015-07-03
PLCの設定を変更して、4mA未満の信号を切り取ってください。質量流量の供給電圧が正常か確認してください PLCカードの負荷耐力が不足しているのではないでしょうか?それとも質量流量計のインピーダンスが大きすぎるのでしょうか? 電流源タイプの信号においては、計器のインピーダンスはできるだけ小さい方が良い。
Reply #32015-07-03
信号発生器を使って現場で4–20mAの信号を送信したところ正常に表示されたが、質量流量計の出力に問題がある。流量計の出力回路をチェックし、対処できない場合は別のものに交換する。
Reply #42015-07-03
やはり質量流量計に問題があるようです。別のものに交換してみてください
Reply #52015-07-03
これはPLCと何の関係があるの?信号はPLCから出ているわけじゃない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.