アミン液再生のパイプライン腐食問題

2015-07-04View Original

Thread Content

エタノールアミンの再生サイクルを設置しており、貧液と富液に分けていますが、なぜ貧液の配管は腐食が激しいのに、富液の配管には問題がないのでしょうか?貧液の温度が高いことと関係があるのでしょうか?皆さん、積極的に発言してください。ポイントが加算されます
Reply #22015-07-04
時代が変わり、装置の負荷が高まるにつれて、3年以上にわたる高負荷運転を経て、2006年以降、アミン液用熱交換器のケーシング側(貧液がケーシング側を流れる)や貧アミン液配管の腐食が深刻化しました。2007年にはまず熱交換器のケーシング側をステンレス鋼に交換し、2013年の大規模修理時には70度以上の貧アミン液配管もステンレス鋼に交換しました。一方、富アミン液配管は依然として炭素鋼配管(溶接部の熱処理あり)のままです。残っている炭素鋼製の貧アミン液配管の溶接部も、以前は熱処理を行っていませんでしたが、現在では熱処理が施されています。 当時は、貧アミン液のpH値が低いことが原因だと言われていましたが、今はそれがよく分かりません。また、熱安定塩による腐食の問題もあります。
Reply #32015-07-05
温度は腐食に影響を与える主要な要因の一つです。おそらく温度の問題でしょう。腐食が具体的にどの部分なのかわかりませんか?
Reply #42015-07-05
腐食が見られる場所は、多くがタワー底部の再沸器の気相戻りラインの上方です
Reply #52015-07-05
これは1996年頃にステンレスに交換しましたが、効果は非常に良いです。 腐食しているのはエルボーの後ろで、洗い流しによって薄くなり、均一な薄くなった斜面領域ができており、非常に目立ちます。
Reply #62015-07-06
温度との関係がかなり大きく、それから配管の流速も計算してみてください
Reply #72020-02-06
洗浄による薄化とは、貧液内の熱的に安定した塩分の問題であり、これをフィルターで除去する必要がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.