現場PLCと中控室DCSの通信で注意すべきことは何か

2015-07-04View Original

Thread Content

現場の一部のシステムには独立したPLCがあり、中央制御室のDCS上で表示・操作するためには何が必要か:1、通信言語は統一すべきだろう、2、通信インターフェースには何か注意すべき点はあるか、3、DCS上で操作するために、PLC側では何か設計を行う必要があるか???
Reply #22015-07-04
まず、通信手段を使ってシステム間で操作することは推奨されません。 どうしても操作する場合は、一般的にはOPCのような監視レベルの通信は使えません。MODBUS、DPの使用を推奨します。 また、DCSでは関連するローレベルの設定やヒューマンマシンインターフェースを作成する必要があります。
Reply #32015-07-04
PLCの操作はDCSを介して行うことは推奨されません。DCS上で監視するだけなら問題ありませんが、操作まで行うと安全性が低下します。PLCには多くの論理機能があり、応答速度も求められますが、通信手段でDCSに送信されるデータは時として同期しないことがあります。
Reply #42015-07-04
DCSとPLC間の通信においては、以下の事項に注意し、統一する必要がある。(1)両方がサポートする通信プロトコルを一致させること。例えば、どちらもMODBUS RTUプロトコルをサポートする。(2)ボーレート、パリティビット、データビットなど、関連するパラメータ設定を一致させること。(3)ステーションアドレスを一致させること。DCSをマスターステーション、PLCをスレーブステーションとして、PLCのステーションアドレスが2であれば、DCS内のステーションアドレスも2とし、かつそのアドレスは他のPLCによって占有されてはならず、重複してもいけない。
Reply #52015-07-05
私が使っているのは浙江大学のDCSで、通信カードを購入すればDCSとの通信が可能です。ただし、PLCを制御するのはお勧めしません。反応が遅すぎて、およそ7.8秒ほどかかります。監視用なら最適
Reply #62015-07-05
PLCとDCSの通信は、一般的にDCSのモジュールとして、またはDCSの通信モジュールと通信する形で行われ、通信方式はDPまたは485を使用し、DPの方が速度が速く、読み書きが可能です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.