Thread Content
バルブポジショナーはDCSの制御信号のみを受け取るのでしょうか?それはDCSに開度をフィードバックするのか?フィードバックの開度は、あのフィードバックレバーを通してですか?もしDCSでバルブをある位置まで制御しても、バルブがその位置に到達しなかった場合、警報は鳴りますか?この時、DCSに表示されている開度は、設定した開度なのか、それとも現場の実際の開度なのか? つまり、DCSによるその制御が有効かどうかをどのように確認するのか? 私の言ってること、みんなわかると思うよ……ちょっと下手に言っちゃったけど……ご容赦ね、はは!
DCSはバルブポジショナーに4-20mAの信号を出力しますが、バルブからフィードバックされる開度はバルブポジショナーからのものではありません。調節弁上のフィードバックレバーは、バルブの開度位置をその場で表示するだけで、信号をDCSに戻すことはできません。応答スイッチを設置して、そのスイッチがDCSに2値のデジタル信号を返すことで、DCSはバルブが開いているか閉じているかを知ることができます。応答スイッチの検出に誤りがある場合、DCSに表示されるバルブの開度は間違っています。DCSから0または100%が出力され、応答スイッチが開いているまたは閉じていると表示されれば、それは応答が正しいことを意味します。50%が出力された場合、現場でフィードバックレバーの位置がストロークの半分にあるか確認します。そうであれば、バルブの開度は正しいということです。したがって、バルブが開く過程や閉じる過程では応答表示はなく、完全に開いたり閉じたりした時にのみ表示されます。開く過程で具体的な開度が何パーセントかを知るには、現場でフィードバックレバーの対応するストロークを確認する必要があり、バルブの現場調整も同様です。
スマートな電気位置決め装置の中には、フィードバック信号を備えたモデルもあります。このフィードバックは2線式で、圧力変換器を接続するのと同様に4-20mAです。具体的なパラメータは、各メーカーのポジショナーをご確認ください
フィードバックバルブ付きの調節弁は見たことがない。あのフィードバックロッドはポジショナーまでしかない。
バルブポジショナーはDCSの制御信号のみを受け取るのでしょうか?はい、DCSに開度をフィードバックしますか?いいえ、調整バルブが開度をDCSにフィードバックしますが、そのフィードバックされる開度はあのフィードバックロッドを通るのでしょうか?いいえ、もしDCSでバルブをある位置まで操作しても、バルブがその位置に到達しなかった場合、アラームは鳴りますか?いいえ、出力とフィードバックが一致しないだけで、バルブの開度が最大でも最小でもなければ、制御の効果に影響しません。 この時、DCSに表示されている開度は、設定した開度なのか、それとも現場の実際の開度なのか?フィードバックされるのはバルブの実際の開度です。 つまり、DCSによるその制御が有効かどうかをどのように確認するのか?制御パラメータが制御要件を満たしているかを確認する。
調節弁はアタッチメントを介して、制御室に0~100%のバルブ開度の連続信号、ある位置より大きいまたは小さいという1~4つのバルブ開度のスイッチ信号、そして映像によるバルブ全体の状態の監視を送信することができます。 しかし、しかし、対応するアタッチメントを選択しなければならず、それは対応する機能を持つバルブポジショナーであっても、独立したバルブ位置伝達アタッチメントであっても構いません。 DCSが表示するバルブ位置は、調節ユニットの出力信号であることができる;対応する調節バルブのアクセサリーによるサポートがあれば、現場の実際のバルブ位置も表示できます。 調整弁の動作は、通常、プロセス(制御対象)パラメータによって反映されるため、ほとんどの場合(特別な要求がない限り)、制御室でバルブ位置を表示する必要はありません。DCSで表示されるバルブ位置は、実際のバルブ位置ではなく、調整ユニットの出力信号です。理論上、調整ユニットの出力信号は実際のバルブ位置と一致すべきだからです。 バルブの位置を随時確認する必要がある場合、1つまたは複数の方法で確認することができます。