1、循環冷却水のプレコーティングには、一般的にどのような工程がありますか?
現在、循環水システムのプリコーティングは主に炭素鋼を対象としており、薬剤としては亜鉛塩とポリリン酸塩が使用されています。両者の添加濃度は1:4です。私たちの添加手順は、まず亜鉛塩を加え、30分後に重合リン酸塩を加え、その1時間後にpH、総リン、カルシウム硬度を測定します。pHを6~7に保ち、安定したらフラグメントを吊るします。プリコーティング中は必ずタイムリーに酸6-7を添加し、プリコーティング時間は通常24時間で十分です。 また、ステンレスや銅製の熱交換器に対して、良いプリコーティング剤はないかという疑問がずっとあります皆さん、海友の方々に教えていただけると嬉しいです。
1.1 清掃およびプリコーティングの目的:新設される循環水システムを清掃し、新しい配管内部の油脂や、システムの建設時に付着した錆を除去すること;洗浄が終了したら、システム全体にプリコーティングを施し、配管や熱交換器に保護膜を形成してシステムの腐食を防ぎ、システムの正常な運転の基盤を築きます。 1.2 清掃手順:A.全ての機械設備が正常に動作するかを確認し、集水槽内の汚れや破片などのゴミをきれいに取り除く。 B. 入水口(循環ポンプの前)に約18メッシュのフィルターネットを取り付け、木材やプラスチックの破片が配管内に入るのを防ぎます。 C. 蓄水槽に清水を注入し、循環洗浄することでシステムの配管内の泥砂をできるだけ取り除き、槽底を空にして清掃する。 D. 純水を注入し、バイパス用の古い試験片を取り付け、前処理用洗浄剤を1000 ppm(最低保持水量で計算)の量加えて約48時間循環させ、試験片の洗浄前後の状態を確認して洗浄を終了する。 E. 清掃時に大量の泡が発生するため、別途消泡剤を数回に分けて添加し、添加量は約100kgです。 F. 清掃が終了したら、システム内の水を交換し、水の濁度が20PPMになるまで続ける。約48時間置換。 1.3 予膜ステップ:A.置換が完了したら、前処理用予膜剤を1000ppm(最低保持水分量で計算)加え、バイパスに新しい試験片を入れる。 B. pHを6~7に調整し、この薬剤量を維持して48時間以上循環させ、プレコーティングを行う。システム内での飛散による損失があるため、薬剤は推奨量まで再度補充する必要がある。(この時点でシステムは負荷をかけた状態で動作できます。) C. 必要に応じてフィルターネットを清掃する。 D. 色のあるハローが生じる光線下でバイパス試験片を検査し、プリコーティングを完了する;置換により薬剤量が徐々に正常な制御量に戻る際 1.3 予膜ステップ: A.置換が完了したら、前処理用予膜剤を1000ppm(最低保持水量で計算)加え、バイパスに新しい試験片を入れる。 B. pHを6~7に調整し、この薬剤量を維持して48時間以上循環させ、プレコーティングを行う。システム内での飛散による損失があるため、薬剤は推奨量まで再度補充する必要がある。(この時点でシステムは負荷をかけた状態で動作できます。) C. 必要に応じてフィルターネットを清掃する。 D. 色のあるハローが生じる光線下でバイパス試験片を検査し、プリコーティングを完了する;置換により薬剤量が徐々に正常な制御量(総リン2~8ppm)に戻った時点で、通常のメンテナンス運用管理に移行する。 1.4 前処理用薬品の統計:(最低保有水量1500トン基準) 1.4 前処理用薬品の統計:(最低保有水量**トン基準) 1. 前処理洗浄剤 添加量:**m3×1000ppm÷1000 = **kg 添加方法:冷却水槽に一度に投入 2. 高効率消泡剤 冷却水システムへの添加量は約100kg 添加方法:冷却水槽に分割して投入し消泡 3. 前処理用プレコーティング剤 添加量:**m3×1000ppm÷1000 = **kg 添加方法:冷却水槽に一度に投入
プリコーティング効果において、フックの取り付け位置は非常に重要です!