装置エリアやタンクエリアの囲いの中は、雨水と見なすのか、汚水と見なすのか?

2015-07-04View Original

Thread Content

最近雨が多いですが、屋外の設備エリアやタンクエリアの囲いの中のものは、雨水なのでしょうか、それとも汚水なのでしょうか?
Reply #22015-07-04
私の理解では、雨水は初期の集水処理を経ることで利用できるということです
Reply #32015-07-04
油分や汚染物質を含む初期の雨水は汚水とみなされ、サイフォンを通って汚水処理システムに流れ込む。数分間雨水が流れた後にサイフォンを塞げば、それは雨水とみなされる。
Reply #42015-07-04
一般的には2種類あり、一つは汚水処理システムに流入し、もう一つは雨水に流入するものです
Reply #52015-07-04
一般的なタンクエリアの設計において、囲い壁内の水(雨水やスプレー水、清掃用水などを含む)は通常2つの出口が設けられ、一方は汚水用、もう一方は雨水用とし、バルブを使って切り替える。 汚染物質が含まれている場合、例えば有機物や酸・アルカリなどが含まれている場合はそれらを汚水に流し込み、雨が降った初期にも汚水に流し込む。PH、COD、色度などが基準値を満たすようになったら、雨水処理システムに切り替える。
Reply #62015-07-04
もちろん雨水ですよ。雨の日に、誰がわざわざ汚水を増やすでしょう!;P 汚水を外に排出しなくて済むだけでもまずまずだ!
Reply #72015-07-04
一般的に、このような小規模なタンクエリアの面積は大きくなく、降雨量も汚水に大きな影響を与えることはない。漏れや点検によって汚染物質が発生するのは避けられないため、雨水が汚水システムに直接流れ込むのを防ぐための措置が必要である。
Reply #82015-07-04
雨が降ってから30分以内のものは汚水とみなされ、企業はこれを回収して処理しなければならない。30分後のものは雨水とみなされ、直接公共の下水システムに排出できます。
Reply #92015-07-06
15分単位で計算し、最初の15分間は汚水として、その後は雨水として扱います。 PS、30分間は長すぎます。激しい雨は普通、そんなに長くは続きません。。一度、豪雨に見舞われ、20分間降り続けた後、工場全体が水没し、低地では水の深さが腰までありました。。
Reply #102015-07-06
慎重に言えば雨水ですが、2つの排出ルートを用意する必要があります。1つは汚水用で、雨水が汚染された場合に一時的に排出します。
Reply #112017-07-05
どの規格で汚水か雨水かを判断するのか?
Reply #122017-07-11
魚総、返信に時間がかかりすぎですよ。。。15年7月号の投稿。。2年経って、返事をくれたのね。。
Reply #132017-07-11
申し訳ありません、その時は見ていませんでした。見たら返信します
Reply #142017-07-13
一般的には、最初は汚水処理を行い、しばらくしてから雨水処理システムに移ります。どのくらいの時間がかかるかは、水の量や囲い込みエリアの大きさによります。また、囲い込みエリア内に漏れや漏出がないかも確認する必要があります。特に決まった時間はなく、状況に応じて柔軟に対応します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.