遠心圧縮機

2015-07-05View Original

Thread Content

現在、循環水素圧縮機として周波数変換型遠心圧縮機が使用されていますが、周波数変換信号を制御するためにはどのパラメータを選ぶべきでしょうか?圧縮機前圧力、圧縮機後圧力ですか?コンプレッサーの前か、後ろの流量ですか?メーカーから返送された図面によると、圧縮機前の圧力で制御されるようになっていますが、システムにはすでに圧縮機前の循環水バッファタンクに圧力制御装置が設置されています。これでは圧縮機の周波数変更を制御できるのでしょうか?
Reply #22015-07-05
循環水素の場合、圧力差は比較的一定です。入口に圧力ポイントがない場合は、出口圧力を使って制御することも考えられますが、流量は推奨されません。なぜなら、循環水素には有機不純物が含まれており、流量が非常に不安定になるからです。
Reply #32021-01-29
私が携わったプロジェクトの中には、圧縮機の回転速度を制御するために混合水素流量を利用しているものが多くあります。もちろん、混合水素流量は温度や圧力の補正を行ったものが望ましいです。
Reply #42021-01-31
もし入口のバッファタンクの圧力制御なら、圧力が高くなったら回転速度を上げるということですか?それとも、入口の開度を調整するのか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.