Thread Content
計器から電気モーターへの起動許可信号は、長い信号の方が良いのか、パルス信号の方が良いのか? また、モーターが起動した後、この起動許可条件が満たされなくなった場合、モーターは連動して停止するのでしょうか?
使用するパルス信号はメーカーによって異なります。こちらの計器からは2つのパッシブポイントが出力され、電気部門が配線を担当します。ポンプの起動・停止は製造工程に基づくプログラムによって決定されるため、止めるべきでないのに止まってしまうということはありません
モーターが起動した後、この起動許可信号が満たされなくなり切断された場合、モーターは連動して停止するのでしょうか? それから起動信号もありますが、一般的にはパルス信号になっています。電気の二次回路には自己ロック回路があるでしょう?
電気系統には自己ロック機能があり、通常はポンプ停止の条件が満たされない限りポンプは停止しません。ポンプ起動の条件が満たされない場合は、起動にのみ影響します。あなたは電気担当者ですか、計装担当者ですか、それとも生産担当者ですか?
私は計器担当者です。ご協力ありがとうございます。典型的なモーターの起動・停止用二次回路図はありますか?少し勉強したいです。
二次回路は自己保持型の接続を用いてパルス起動方式を実現できる
これは連鎖要求によりますが、ほとんどは長信号で、電気二次回路は自己連鎖しません。2つのケース:1.起動条件であり、同時に停止条件でもある長信号。電気二次回路は自己ロックしない。 2。起動条件は停止条件ではなく、別の停止条件がある。例えば圧縮機の潤滑油圧力で、2BARは圧縮機を停止し、4BARは起動が許可されます。 4BARで電気駆動の起動が可能で、もし自己ロックして圧力が一時的に4まで上がった後3に下がった場合でも、=3BARならコンプレッサーを起動できる。 圧縮機が起動すると、圧縮機の運転信号を使ってこの「4BAR起動許可信号」をバイパスする(電気的にも計測器を使っても可能)。そうしないと、4では圧縮機が停止してしまい、2は何もできなくなる。
計器から電気装置への起動/停止信号は、一般的に短い信号です。 いわゆる短信号とは、信号が発せられた後、特定の条件が満たされた場合にその信号が取り消されるものである。例えば、ある機器の起動/停止制御プログラムにおいて、機器が起動すると起動信号が送信され、機器の稼働信号が得られるとその起動信号は取り消される。なぜその信号を解除するのでしょうか?それは、もしその信号が長い信号だと、装置が停止できなくなったり、繰り返し起動してしまったりするからです。遮断の場合も同様で、長い信号だと装置が起動できなくなることがあります。 計器が電気機器に送る条件信号(動作・操作を許可する信号)は、一般的に長い信号であり、できれば通常時は閉じており、導通しており、帯電している信号が望ましい。 条件信号は通常、安全性に関連しています。パルス信号を使用する場合、計器や信号線路に問題が生じると、信号が電気系統に届かず、一連の問題を引き起こす可能性があります。長い信号を使用すると、計器や信号線路に問題が生じると信号は自然と消え、装置は自動的に安全状態に移行します。
一般的に、起動許可信号はプロセス条件の論理的な組み合わせであり、条件が満たされれば電気二次回路における対応する接点が閉じ、そうでなければ開く。しかし、運転中に起動許可に関連するプロセス条件が変化して停止が引き起こされるのを防ぐため、MCCまたはDCS側に自己ロック機能を追加することができる
一般的にはパルス信号として作られる。受動型ドライポイント