液化炭化水素サンプラーのガスボンベは、どのように管理・検査するのか?助けて

2015-07-06View Original

Thread Content

この投稿は最後にqldch2306によって2015-12-14 09:11に編集されました。皆さん、私の大規模な品質検査センターには、液化炭化水素用のサンプリング装置やガスボンベ、スチールボンベがたくさんあります。 TSG R0006-2014「ガスボンベの安全技術監査規程」は、実験室用の液化炭化水素サンプラー用ガスボンベに適用されるか。適用しない場合、どの規格を適用すべきか 容積
Reply #22015-07-07
2階の方の信頼に感謝します。 この液化ガスサンプリング用ボンベは、以前勤めていた職場で使用されていましたが、当時は管理が厳しくなく、定期的な検査を行うべきだと言う人もいませんでした。 しかし、体積がやや大きい容器の場合は、圧力がかかった密閉容器であるため、使用の安全性とサンプルの採取・保存の信頼性を確保するために定期的な検査が行われます。 容積が非常に小さい鋼製ボンベは、体積が小さく貯蔵できる液化ガスの量も限られているため、圧力容器として扱う必要がないかもしれません。漏洩しても危険性はそれほど高くありません。もし小さすぎる液化ガス貯蔵容器も検査が必要になると、私たちのライターの中には正常に使用・販売できなくなるものが出てくるでしょう。また、あの小さなプラスチック製の液化ガスボトルにも問題が生じます。 しかし、具体的にどの規格に従うべきかは、正直わかりません。これは間違いなく標準規格を調べたり、いわゆる権威ある機関に相談したりする必要があります。
Reply #32015-07-10
個人的には、固定式圧力容器の管理に従うことを推奨します。固定式圧力容器の定義を参照してください。どうかな?議論してください。 私の過度に厳格な規範は、基準があまりにも難解で、外国人にはなおさら理解しにくい。。。
Reply #42015-07-22
D大、個人的にはこの問題は大きいものから小さいものへと処理していけると思います。まずは「特殊設備安全法」を見てみましょう。 第2条で定められている特殊機器の範囲は「特殊機器目録」によります。最新の2014年版の目録によると、圧力容器についての定義は次の通りです。「圧力容器とは、気体または液体を収容し、一定の圧力を負担する密閉型の装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上の気体や液化ガス、および最高使用温度が標準沸点以上の液体、さらに容積が30L以上かつ内径(非円形断面の場合は断面内の最大寸法)が150mm以上の固定式容器および移動式容器とされています。」;公称作動圧力が0.2MPa(表圧)以上であり、かつ圧力と容積の積が1.0MPa•L以上である、気体、液化ガス、および標準沸点が60℃以下の液体を収納する気瓶;酸素室。”この説明によれば、固定式容器と移動式容器の容量は少なくとも30L必要であり、したがって容量が0.4Lのガスボンベは確実に固定式または移動式の圧力容器には該当しない;しかし、ガスボンベの範囲を満たしていれば、それは依然としてガスボンベの一種と見なされ、つまり特殊機器に該当するのです。 このガスボンベが圧力容器かどうかが確定したら、次に「安全法」第33条の規定に基づき、特殊設備の使用事業者は30日以内に使用登録を行う必要があるため、間違いなく使用登録を行う必要があります。第五十二条によれば、特殊機器の検査・試験作業は、法律や行政法規の規定を遵守し、かつ安全技術規格の要求に従って行わなければならない。 さらに第14版の「気瓶安全技術監察規程」を見ると、この規程では容積が0.4~3000Lと定められている。第00版の「気瓶安全監察規程」を確認してみると、当時も容積範囲は0.4~3000Lだった。一方、第05版の「気瓶使用登録管理規則」にはこのような要件はなく、つまり当時すでにこの種の気瓶については登録が必要であると考えられていたが、その製造や検査などについては「気瓶安全技術監察規程」に従うことは義務付けられていなかったのである。 この種のガスボンベの検査については、確かに明確な規定が設けられていない。個人的には、将来的にトラブルを避けるためにも、「ガスボンベ安全技術監察規程」の関連内容に従って行うのが最善だと思う。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.