モジュール式熱抵抗器のセットアップ方法

2015-07-06View Original

Thread Content

この投稿の最終編集者は lcd910323 、2015 年 7 月 6 日 13:44 です。先生方、私は専門家ではありません。問題を解決するために一時的に銃を研いでいるだけです。簡単な質問をさせていただきたいと思います。: pt100サーマル抵抗器を防爆要件で使用する場合、次のように設定できますか? 感熱抵抗器の温度測定端を測定対象物に接続し、3本のリード線を防爆配電箱内に引き込み、配電箱内に温度発信器を設置します。 聞く:温度トランスミッターに絶縁バリアを設置する必要があるかどうか。 いくつかのブランドの隔離フェンスをお勧めできますか? 絶縁機能と伝送機能を兼ね備えた部品はありますか?もしそうなら、いくつかのブランドとモデルをお勧めできますか? どうぞお気軽にご教示ください、ありがとうございます。
Reply #22015-07-06
まず第一に、感熱抵抗器の防爆定格はどれくらいですか? 1. 防爆仕様であれば安全柵を設ける必要がありません。 2. 本質安全防爆または非防爆の場合は、安全バリアを追加する必要があります。 3. 温度伝達機能を備えた安全バリカーはMTL、P+F、Turckなど数多くあり、国内製も多数あります。
Reply #32015-07-06
1. 温度伝送器は防爆接続箱と別に構成でき、防爆接続箱に導入する必要はありません。 2. 防爆には絶縁バリアは必要ありませんが、モジュールおよびフィールドトランスミッタの保護を考慮する場合は、キャビネット内に絶縁バリアを追加できます。 3. 伝送および絶縁を備えた輸入品には P+F、MTL が含まれます。国産品には上海陳珠をお勧めします。
Reply #42015-07-06
ありがとうございます。本質安全防爆型熱抵抗器の推奨メーカーとモデルはありますか?
Reply #52015-07-06
熱抵抗は一般に防爆です。私の印象では、熱抵抗は本質的に安全ではありません。本質的に安全な温度トランスミッタである必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.