PT100の現地B、C端子間の短絡とDCSキャビネット内のB、C端子間の短絡でなぜ差異が生じるのか

2015-07-06View Original

Thread Content

PT100の現地B、C端子の短絡とDCSキャビネット内のB、C端子の短絡でなぜ差異が生じるのか?
Reply #22015-07-06
PT100は熱抵抗であり、測定する温度は抵抗と線形の関係にあるため、回路の抵抗も測定結果に影響を与えます。回路抵抗が測定に与える影響を軽減するためには、システムに回路抵抗の値を伝えなければならないのでしょうか?そして、BC間の抵抗が回路の抵抗を表しています。 キャビネット内で短絡すると、システムに「私の回路は非常に小さく、ほぼゼロだ」と伝えることになります。 しかし実際はそうではないので、誤差が生じます。 化学工場の配線抵抗は、一般的に3~6オーム程度です(配線の長さによります)。
Reply #32015-07-06
偏差があるのが当然なので、DCSはすべての温度点に対して補正を行い、つまりその抵抗値を補正するのです
Reply #42015-07-07
偏差は回路の抵抗によって引き起こされる
Reply #52015-07-07
偏差は回路の抵抗によって引き起こされる。 熱抵抗はブリッジの1つのブリッジアームであり、3線式を採用する目的は、同じ3本の導線を異なるブリッジアームに導入することで、配線抵抗が測定に与える影響を排除するためです。DCSキャビネット内で短絡すると、導線が熱抵抗の値の一部となり、その結果測定値が大きくなって測定誤差が生じる;そして、その場で短絡すると、回路の長さが非常に短くなり、回路抵抗も極めて小さく無視できる。これが、熱抵抗用の導線が現場で短絡される理由である。
Reply #62015-07-07
ありがとうございます、皆さん!わかりました!循環ポンプの上側のベアリング用PT100センサーのB端子が壊れてしまい、ポンプを停止させることができなかった。DCSキャビネット内で短絡させてみると、通常時の温度より10度低くなっていた。一方、現場の接続ボックスで短絡させると、通常時の温度に近くなったため、疑問に思った。
Reply #72015-07-07
つまり、あなたの質問はB点の回線が切れたことが原因ですか?
Reply #82015-07-08
測定ポイントの内部が壊れており、ABは開路、ACには抵抗値があります。外部の配線ではありません。当面は対応できません。
Reply #92015-11-25
「Yann (703362号)」のハイユーの説明に基本的に同意する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.