私は初心者で、今困っているので、皆さんに助けていただきたいです。 現在、PLCプログラムが1セットあります(画面はコンフィグウィング、ロジックはConcept)、モジュールはシーメンスのモジュールです。ベースプレートは6スロットで、4つのユニットが動作しており、2つが予備です。その後、機器を追加したため、予備の2つのスロットにもモジュールが挿入されました(140 DDI 35300および140 DDO 35300)。現在の問題は、concept内のハードウェアも準備できているのに、新たに追加された2つのモジュールのActiveインジケーターが点灯しないことですモジュールが接続できないのですか?24Vの電源も供給されました。以前の4つの作業はすべて正常だった
Reply #22015-07-06
問題のある2つのモジュールのフロントコネクタを外してください。私の記憶では、デジタル出力モジュールにはヒューズが付いているはずです。ヒューズが壊れていないか確認してみてください。
Reply #32015-07-09
そんなに複雑なの?各チャンネルにインジケーターがあり、配線が簡単

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.