工場には元々110KWのポンプが2台あり、それぞれの電流は140Aと148Aで、2段階のポンプでした。185KWの4段階ポンプに交換した場合、1時間あたりいくら電気代を節約できるでしょうか?
元の2台のポンプの消費電力は、実際の運転時の電流、電圧、力率を用いて計算することができる。現在、新しいポンプの消費電力は、ポンプの設計パラメータである流量、揚程、媒体の密度、効率などからポンプの軸動力を算出し、それを近似して電力消費量に換算することができます。両者を比較することで、節約される電力消費量を初歩的に算出できます。
出力やKWHは、技術的な消費電力の大まかな値として扱える
ありがとうございます。新しいポンプの揚程は70、流量は800、媒体の密度は722、効率は0.8ですが、具体的な計算方法についても教えていただけますか。
この投稿は最後に *nht1 によって 2015-7-7 21:53 に編集されました。普段はこのように計算します:w=pt。通常動作時の電流を測定し、次の式で計算します。P=√3×U×I×cosΦ。ここで後ろのものが力率で、モーターの銘板に記載されているので探してみてください。また、異常な状況として、クランプ型電流計を使って三相の電流を測定した際に、電流が等しくない(正確には近くない)場合があります。これは三相が不平衡であることを意味し、このような場合は三相それぞれの電流を測定して別々に計算し、その合計値を求めます。P=∑(√3×U×Ii×cosΦ)。役立てば幸いです。実践してみてください。
ポンプ軸出力=液体密度×流量×揚程/(10²×ポンプの効率)
ここで:
ポンプ軸出力——キロワット
液体密度——キログラム/立方メートル
流量——立方メートル/秒
揚程——メートル
ご提供いただくパラメータの単位が不明なため、上記の式を使ってご自身で計算してください
古いポンプと新しいポンプの効率が同じなら、新しいポンプに交換してもあまり電気代は節約できない。
既存の2台のポンプでは電気計器の読み値から実際の消費電力を知ることができるが、新たに導入するポンプは流量や揚程から計算したり、ポンプの性能曲線から読み取ったりして比較すればよい
軸出力を比較すればよいです。 元の2台のポンプの軸出力を合計し、大型ポンプの軸出力と比較すればわかります。
この投稿は最後に0432108985によって2015年7月14日16時35分に編集されました。配管に変化がなく、流量も変わらないと仮定すると、同じ流量に必要な動力(水力)も同じになります。 電動機の消費有効電力×電動機効率×ポンプヘッド効率(特性曲線で確認)=水に対する仕事のエネルギー したがって、水に仕事をするためのエネルギーは変わらず、省エネ効果は主に(ポンプと電動機)の両方の効率によってもたらされる。 -- 6階のfld8882005の計算式に加えて、もう一つの算出方法があります。水の動力=流量(m³/h)×揚程(m)×密度×9.81/3600 ポンプ軸への入力動力=水の動力÷ポンプ効率 モーターの出力動力=モーターの入力動力×モーター効率【訂正】ポンプ軸への入力動力=モーターの出力動力――140Aおよび148Aで計算すると、110kWのモーターの負荷率は約73%で、運転時の出力動力は約80kWです;185kWのモーターなら出力要件を満たし、稼働状態は90%に近くなります。185kWのモーターを使用すると負荷率が上昇し、力率も向上します;185kW-4Pモーターは110kW-2Pよりも効率がわずかに向上するため、全体的には省エネ効果があると見込まれますが、現在のデータでは数値を算出できません。
詳しくご返答いただき、ありがとうございます。勉強になりました。まだ3つははっきりしていません。1、モーターの出力電力=モーターの入力電力×モーター効率、ですよね? 2、モーターの出力はポンプ軸の出力と等しいか? 3、力率はどこで使えますか? 見てください。
モーターシャフトはカップリングまたはベルトによって水ポンプのシャフトと接続され、工学的計算では等しいと見なすことができる。 力率の簡単な理解:三相誘導電動機が回転磁界を生成するのは無効電力Qで、仕事を行うのが有効電力Pであり、両者のベクトル和が見かけの電力Sとなり、力率はP/Sです。 回転磁界を形成する無効電力Qはほぼ一定であり、有効電力Pは負荷が増加するにつれて大きくなり、力率はより高くなる(cosφは1に近づいていく)。