工場には10個の警報器プローブがあり、それぞれ2つの倉庫に設置されている。1号倉庫に2本、2号倉庫に8本あり、すべてRVVP3*1.5の国標ケーブルで接続されています。今、ケーブルを制御室のホストに引き込む必要があります。 要件としては、2本の管を使用し、各管に4~5本のケーブルを通すことです。口径が小さいと配線が困難で、大きすぎると無駄が出てスペースも取られます。どのくらいの口径のPVC管と亜鉛メッキ管が適しているか、ご教示ください
Reply #22015-07-07
6分のPVC管と亜鉛メッキ管、2本。
Reply #32015-07-07
6分では足りないよ。作業員によると、4本の3芯線を使う場合はDN40の管が必要だそうだ
Reply #42015-07-07
1インチのPVC管と亜鉛メッキ管を2本取る
Reply #52015-07-07
ケーブルは3*1.5のシールドケーブルだという。1インチのPVC管に4本のケーブルを通すのは大変で、接続部も通しにくい。
Reply #62015-07-07
これなら3×1.5のシールド線が通せると思う。一本あたり小指くらいの太さだろう。柔らかい線なので、接続部は鋼線で巻き合わせてゆっくりと通していけば、管の中にはまだ余裕があるはずだ。
Reply #72015-07-08
いや、みんなチューブを持ってそのまま中に通すだけで、ワイヤーベルトなんて必要ないよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.