HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

遠心ポンプの戻り流量が小さすぎる

2015-07-07View Original

Thread Content

ポンプの型式:スターリングKS-10。ポンプの仕様:揚程22メートル、流量6トン/時、動力1.5Kw、三相380Y接続方式で、インバーターはなし。システムの構造は次の通り:水タンクの底部にポンプの入口が接続されており(配管の直径は38mm)、ポンプの出口(配管の直径は32mm)からの配管の長さは400メートルである。途中、1階から2階へと約7、8メートルの高さまで上がり、そこから再びタンクの上部に戻って水が戻ってくる(途中の水用バルブはすべて閉じられている)。 現在の問題は、タンク上部からの戻り水の流量が1.7トン/時しかなく、ポンプ出口の圧力計の針が2barを示しており絶えず揺れていることです。なぜ戻り水の流量がこれほど低いのでしょうか?ポンプが小さすぎるのか、それとも配管やその他の問題なのか??返水を少なくとも1時間あたり3トンにする方法はありますか?
Reply #22015-07-07
出口圧力の振動はポンプの異常な動作、真空状態、圧力計の故障、機械的なトラブルなどを示しており、速やかに点検して解消する必要があります。
Reply #32015-07-07
可能性は高いですね、排気を確認してみましょう。
Reply #42015-07-08
ポンプの回転方向や、空になっていないかを確認してください
Reply #52015-07-08
管路の損失が大きすぎること、加えて高低差もあって、戻ってくる水の量が不足しているのだと思います。 ポンプの揚程を上げるか(ポンプを交換する)、または吸込管と吐出管の直径を大きくする。
Reply #62015-07-08
ポンプの入口管径が小さく、出口は32、入口は80で、圧力が上昇する。揚程は22で、圧力は低く、状況は気が混入しているようなものです。
Reply #72015-07-08
まず計器をチェックし、問題なし。配管もチェックし、問題なし。ポンプもチェックする。 キャビテーションか、気を含んで動作しているか;
Reply #82015-07-08
上の方々の回答は同意できない:配管の損失が大きくなると戻り水の量が少なくなり、ポンプの動作条件では出口圧力が2バールの時に対応する流量があるが、その後ろの抵抗が大きくなると戻り水の圧力が低くなり、ポンプの排出流量は一定なのだから、どうして減少するのか。
Reply #92015-07-08
ポンプの出口にある圧力計の針は2barを示しており、これはポンプの出口圧力が定格揚程を超えていないことを意味します。圧力計の示す圧力が変動しているのは、ポンプ内にガスが残っているためです。出口バルブを閉じて、ポンプの出口上部からガスを排出しましょう。また、水ポンプを起動する際には、空にならないようにタンク内にタイムリーに水を補給することが重要です。
Reply #102015-07-08
おそらくポンプの揚程が低すぎるため、再びポンプを選定しているところです
Reply #112015-07-08
おっ!根本的な原因は、配管の損失が大きすぎることです!
Reply #122015-07-08
兄貴がはっきり言ってやるよ、チューブを細く選びすぎて、ポンプも小さすぎるし、ポンプの出口圧力計も壊れてるんだ
Reply #132015-07-08
出口圧力計の針が絶えず振動し、出口流量が低い。これら二つの現象から、キャビテーションの可能性は非常に高い
Reply #142015-07-08
配線を逆にしたのか、ポンプが逆回転しているのか
Reply #152015-07-08
この投稿は最後に *aowu0515 によって 2015-7-8 18:27 に編集されました。長さ400メートルの配管で揚程22メートルは低すぎ、配管の損失が大きすぎます。もし私が揚程を選ぶなら、最低でも50メートルにします
Reply #162015-07-08
配管は交換できないので、ポンプを新たに選ばなければならず、主に揚程を上げる必要があるんですよね?
Reply #172015-07-08
ポンプを再選定するのは、主に揚程を上げるためですか?
Reply #182015-07-08
揚程は22メートルで、毎時6トンです。配管の入口は38、出口は32で、さらに7メートルの高さのプラットフォームを登らなければなりません。正直言って、このポンプは小さすぎて、配管も細すぎます。最低でも揚程32メートルのポンプを選ぶべきです。私たちは以前、7メートル程度のプラットフォームでは揚程60以上のポンプを使い、圧力は0.6以上でしたが、その後揚程32のポンプに変えたところ、給水配管に水が戻るようになりました。もちろん、これは配管の詰まり具合にも関係しますが、揚程22メートルでは確かに少し低すぎます。もっと大きなポンプに交換することをお勧めします。また、配管ももっと太くすべきです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.