新人なのでよくわかりません。温度変換器をPLCに接続する配線方法を教えてください

2015-07-07View Original

Thread Content

新人で、よくわからないのですが、最近問題に直面してしまい、皆さんに助けを求めます。 PLCカードには電力が供給されていないが、2線式の温度変換器には別途電力が供給されている。この場合、出力信号をどうやってPLCに接続すればよいのでしょうか?何度試しても出力が得られません
Reply #22015-07-08
温度変化型のワイヤード方式には2つの意味がある可能性があります。(一)とは、トランスミッターの電源供給や信号伝送時に、以下の3つの状況が生じることを指し、2線式では2本の導線を使って電源供給と信号伝送の両方を行います; 三線式、3本の導線で電源/信号をそれぞれ専用線で供給し、同時に1本の共通端子の負極線を共有する; 4線式、4芯ケーブル、2芯で給電、2芯で信号伝送。     (二)センサー側(測定信号)の伝送時の使用状況 熱電対による温度測定には通常、2本の導線が必要である(特別な場合や補償用導線を除く); 熱抵抗式温度計は2芯の導線を使用できますが、抵抗が温度によって変化するため誤差が生じやすいです;3芯または4芯の導線を使用することで、導線抵抗が温度に与える影響を排除できる。ただし、4線式はコストパフォーマンスの観点から極めて高い要求がある場合にのみ使用されるため、産業界では一般的に3線式RTDがよく用いられる。********** 接続方法について:定義:1、トランスミッター(4~20mA出力):接続端子、1+;1-。2、トランスミッター内の24VDC電源:V+;V-。3、PLC内の24VDC電源:接続端子、24VDC(+);24VDC(-)。4、AIモジュール(4~20mA入力):接続端子、AI(+);AI(-)。2線式トランスミッターの場合、接続には1、3、4の項目が必要で、接続順序は24VDC電源(+)-------トランスミッター1+-------トランスミッター1--------AIモジュール(+)--------AIモジュール(-)--------24VDC電源(-)となる(これが最も標準的なトランスミッターの接続方法である)。4線式トランスミッターの場合、接続には1、2、3、4の項目が必要で、接続は2つのグループに分かれる。24VDC電源(+)-------トランスミッターの電源V+、24VDC電源(-)-------トランスミッターの電源V-。そして、トランスミッター1+-------AIモジュール(+)、トランスミッター1--------AIモジュール(-)。3線式トランスミッターの場合、RTD信号の場合は、直接PLCのRTDモジュールに接続できる。または、盤上型の温度トランスミッターを介して2線式の純粋なAI信号に変換し、直接AIモジュールに接続することもできる; 信号-電源-共通端子の場合は、PLC内の接続端子で共通端子を並列に2つに分け、4線式で接続します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.