ボイラ給水ポンプの出口バルブの後ろの圧力が低い場合、出口バルブを開けるか閉じるか

2015-07-08View Original

Thread Content

ボイラ給水ポンプの圧力が低く、出口圧力でリレーが作動しています。ポンプのリターンラインはすでに完全に閉じられていますが、出口バルブを調整すべきでしょうか?
Reply #22015-07-11
なぜバルブを開閉して圧力を制御するのでしょうか?このようなポンプは一般的にインバーターが付いていますよね
Reply #32015-07-14
それは、あなたの圧力リレーの圧力取り出しポイントがどこにあるかによります。ポンプの出口ですか?やはり総管に。ポンプの出口ではバルブを閉じて圧力を保持し、主管上では出口を開いて圧力を上げる。必要に応じて2台のポンプを使用する。(過電流なし、ポンプの故障を排除)
Reply #42015-07-14
ボイラ給水ポンプの圧力が低いと、この時にボイラのドラムに水が上がりにくくなる。投稿者のポンプのリターンラインはすでに完全に閉じられています。この時点で、ポンプの出口バルブが詰まっていないかを確認する必要があります。もし詰まっている場合は、出口バルブを完全に開けるべきです。ポンプの出口バルブが全開の場合、ボイラ給水ポンプの流量が不足していることを意味し、このときはもう1台のポンプを起動して2台で運転する必要があります。 もちろん、ポンプやその入口・出口の配管に何らかの問題や故障があり、ポンプが定格流量を達成できない場合は、故障を解消してから運転すべきです。
Reply #52015-07-15
まず、圧力が不足している原因を確認します。常にこの状態なのか、それとも急に圧力が変わったのかです。この圧力測定ポイントは間違いなくポンプ出口の後ろ側にあります。出口バルブの前では、正常な水圧を測定することはできません。
Reply #62015-07-15
ポンプの揚程が小さく設定されているか、または入口圧力が低い可能性があります。出口の連動動作により、出口を閉じなければポンプは性能曲線上で動作できず、ポンプが損傷しやすくなる。
Reply #72015-07-15
ボイラ給水ポンプの出口弁の後ろの圧力が低い場合は、出口弁を開ける
Reply #82015-08-01
最初は少しだけ出口を開けて配管内に水を満たす必要があります。出口を大きく開くと水撃が発生します。水が満たされたら出口を全開にし、その後圧力を上げます。私たちの装置の出口主管には調整弁があり、その後インバーターも取り付けられました。低圧自動起動の連鎖制御はすべて解除されました
Reply #92015-08-01
ポンプ自体に原因があるはずです。キャビテーションが原因で流量が出ないのか、それとも水撃のことを言っているのですか。水は気化点に達したのか???? 水ポンプではこのような状況は起こらないはずです。次に、ポンプのインバーターが動作していないか確認してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.