GC1パイプラインとGC2パイプライン

2015-07-09View Original

Thread Content

私たちのパイプラインは、石油化学規格ではGC1に該当しますが、**基準ではGC2です。私たちはGC1で設計しましたが、専門家からGC2に変更するよう言われています。これは私たちの設計に何か影響を与えますか?
Reply #22015-07-09
デザインに影響はありません。私たちもこのような状況に遭遇したことがあります。元々は低温媒体をSH3501に基づいてGC1に分類していましたが、専門家の意見では圧力配管の分類基準に従えばGC2に分類すべきだということでした。しかし、検査等級はSH3501の1級とすることができます。つまり、圧力配管の分類は文字通りに行い、実際に重視すべき点は重視し、向上させるべき点は向上させるということです。
Reply #32015-07-09
GC1の材料要件は異なり、監督要件も異なります
Reply #42015-07-09
そういうことですが、専門家たちが圧力配管の分類に関する文字通りの定義に従ってGC2に変更するよう強く求めてきたので、圧力配管の分類は下げられるとはいえ、設計や調達、施工などの各段階での要求事項は依然としてGC1およびSHA/B/C1に従って、より厳しい基準で行うべきだと私は考えています。
Reply #52015-07-09
石化規とは、どのような規格番号ですか?
Reply #62015-12-07
GC1の判定はTSGD0001に従っているだけでしょう、石油化学規則なんてどこにもありません。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.