シーメンスPLCの問題

2015-07-09View Original

Thread Content

300のPLCに512KのMMCカードを挿入すると、電源を入れるとすべてのAIカードのSFランプが点灯(赤色)しますが、MMCカードを挿入しない場合は、電源を入れてもすべてのAIカードのSFランプは点灯しません
Reply #22015-07-09
やはりMMCカードの内容が実際のカードの型番と異なるのでしょうか?
Reply #32015-07-09
大神、私のプログラムのモジュールの状態は正常に表示されているんですが、診断割り込みオプションでは「アナログ入力範囲が下限値を下回っている」と表示されます。これはどういう意味でしょうか?
Reply #42015-07-09
AIのジャンパーと設定、配線が合致しているか確認します。
Reply #52015-07-09
私のAIカードは331-7KF02-0AA0を使っており、中央の10.11端子を短絡しています。8つのポイントはすべて2線式で、モードブロックにはDを使用しているので、2.3端子はそれぞれトランスミッタの正極と負極に接続されるわけですね
Reply #62015-07-09
大神、以前質問したんですが、「下限値未満」と表示されたのは、あのチャネルの送信機に配線がなかったからでしたよね?AIカードのSFランプも、それが原因で点灯しているのでしょうか?
Reply #72015-07-10
2線式ではチャネルに24Vの電源を接続する必要があり、配線がないとモジュールのSFランプも点灯しません。
Reply #82015-07-10
私が経験したケースでは、7KF02のSFランプが点灯している場合、ほとんどの場合、カード用の24VDC電源に問題があるのです。
Reply #92015-07-10
あなたのMMCカードは古いものではないですか?もしそうなら、ハードウェアの構成が現在のものと一致していない可能性があります
Reply #102015-07-10
MMCカードをリセットし、すべてのデータを消去した後、現在のプログラムをダウンロードする必要があります
Reply #112015-07-16
内容は元々、プログラムでグループ診断が選ばれていたためです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.