新石油庫規範内浮頂改造

2015-07-09View Original

Thread Content

新しい石油タンクの規格では、甲B種および乙A種の液体化学製品には内浮きドームを設置することが求められています。設計院の皆様、現在設計を行っている際にタンクの内容物を変更する改造工事があり、元の固定式ドームを内浮きドームに変更する必要があるのでしょうか。 規範の総則部分では、既存の石油倉庫の改築・拡張工事において、設計は拡張部分と改築部分のみが規範の最新版に従って行われるべきであり、既存部分については新しい規範の要求に従って改修する必要はないと説明されている。 タンクで製品を交換する場合、そのタンクは既存のものとみなされますか?タンクにアタッチメントを追加した場合、そのタンクは既存の部分と見なされますか?
Reply #22015-07-10
建設規模、全体の配置、装置の機能、および所在地が変わらない機器や施設の更新は、改築の範疇には含まれない。つまり、元々あったものはすべて変わらず、機器を更新するだけで、これは通常の点検・修理の範囲に属します。しかし、あなたのように製品を変更すると、つまり建設規模が変わることになり、改築に該当し、新しい規格に従わなければなりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.