蒸気配管の配置に関する一般的な要求事項

2015-07-10View Original

Thread Content

一般的な装置の蒸気配管は、地上に設置するのが適しており、管溝内に設置すべきではなく、ましてや地中に埋設してはならない。 工場システムから装置の主蒸気配管に接続する部分は、管廊の上層に配置することが望ましい。      蒸気配管は、以下の要件に従って配置しなければならない。    1.蒸気支管は蒸気主管の上部から分岐し、支管上の遮断弁は液が滞留しないよう、主管に近い水平な部分に設置しなければならない;      2. 蒸気主管の末端には分液包を設置する;      3.水平に敷設された蒸気主管上の分液包の間隔は、以下の通りである:a. 装置内では、飽和蒸気は80m、過熱蒸気は160mが適切であり、蒸気主管の最低点および末端に設置する; b. 装置の外部では、上り坂の場合は300m、下り坂の場合は200mが適している。      4. 高い蒸気使用条件が求められる蒸気配管から、他の用途のために支管を引き出してはならない;      5. 蒸気支管の最低点には、状況に応じて排出弁またはドレンコックを設置する;      6. 蒸気配管の四角形補償器には、支管を引き出してはならない。方形コンペンセータの両側にある直管から分岐させる際、支管は主管の変形や移動を妨げてはならず、同様に支管が過度な応力を受けないようにしなければならない;      7. 飽和蒸気の主管が装置に入る前には、まず蒸気分水器に入り、蒸気分水器の下部にあるドレン装置を通して、輸送過程で発生した凝縮水を排出しなければならない。過熱蒸気の主管が装置に入る際、通常は蒸気分水器は設置されないが、蒸気主管の最低点に排液弁が設けられている;      8. 大気に直接排出される蒸気放散管の出口は2m以上の高さに設置し、排出地点は主要な操作エリア外とする。また、その管の最低点には排液弁を設けなければならない。放空管には、案内および支持用の支架を設けるべきである;      9. 貧蒸気配管の貧蒸気排出点は、主要な操作エリア外とすべきである。   10. 飽和蒸気システムの減圧弁前および調節弁前には、ドレン装置を設置する必要がある。 『全国圧力配管設計承認担当者研修教材』より 『全国圧力配管設計承認担当者研修教材』より
Reply #22018-11-26
一般的な装置の蒸気配管は、地上に設置するのが適しており、管溝内に設置すべきではなく、ましてや地中に埋設してはならない。どの規格に基づいていますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.