Thread Content
題名の通り:CS3000Rシステム 1、長期トレンド記録のデフォルト時間はどれくらいですか?2日間、この2日間は2880ポイントに対応するのでしょうか? 2、なぜ同じHIS、同じ履歴ステーション内でも、異なる位置番号のパラメータの保存期間が異なるのでしょうか? 3、保存日数を365日などに増やしたい場合、ハードウェアはどのようなアップグレードが必要ですか?
これはあなたのDCSシステムの設定次第です。重要なパラメータであれば、別途設定することができます!具体的なシステム設定に違いがあります!
1、長期トレンド記録のデフォルト時間はどれくらいですか?2日間、この2日間は2880ポイントに対応するのでしょうか? 長期トレンドパッケージの場合、保存期間は自分で設定するので、その期間分が保存されます。2880ポイントごとに1つのファイルが作成され、1分間のトレンドならちょうど2日分が記録され、1秒間のトレンドなら48分ごとに1つのファイルが作成されます。 2、なぜ同じHIS、同じ履歴ステーション内でも、異なる位置番号のパラメータの保存期間が異なるのでしょうか? 長期トレンドパックがある場合、保存期間は設定した時間に従って保存されます;もしそれがなければ2880ポイントを保存し、1分間のトレンドならちょうど2日分が記録され、1秒間なら48分ごとに1つのファイルが作成される。その他は自分で計算してください。 3、保存日数を365日などに増やしたい場合、ハードウェアはどのようなアップグレードが必要ですか? 長期保存用のパッケージもあり、理論上はハードディスクの容量が十分であれば無制限に保存できます。しかし、当社での利用状況から見ると、他の操作ステーションも参照する場合は3ヶ月を超えない方が良く、そうでないと動作が遅くなります。
第三項では、サーバーを1台増やしてデータを転送することを検討できます
同じ長期トレンド記録パッケージで、計測ポイントが増加した場合(例えば拡張後など)で歴史的なステーションが変わらないとしたら、記録される日数は減少するのでしょうか?
1、ソフトウェアのデフォルト設定では10分だったと記憶していますが、この設定では工程上の要求を満たすことができず、彼らは10秒でさえ長すぎると感じていました。2日間48時間、1時間60分です。つまり、あなたの歴史データのサンプリング周期は1分ということになります。 2、このヨコガワDCSはサンプリング周期のポイント数に制限があるため、大規模なプロジェクトの場合、プロセス要件を踏まえて最適な割り当てが求められる可能性があります。 3、長期の履歴トレンド権限がある場合、履歴トレンドの保存日数はハードディスクの容量によって決まります。ハードディスクが十分に大きければ、一万年でも問題ありません。
1、ソフトウェアのデフォルト設定では10分だったと記憶していますが、この設定では工程上の要求を満たすことができず、彼らは10秒でさえ長すぎると感じていました。2日間48時間、1時間60分です。つまり、あなたの歴史データのサンプリング周期は1分ということになります。 2、このヨコガワDCSはサンプリング周期のポイント数に制限があるため、大規模なプロジェクトの場合、プロセス要件を踏まえて最適な割り当てが求められる可能性があります。 3、長期の履歴トレンド権限がある場合、履歴トレンドの保存日数はハードディスクの容量によって決まります。ハードディスクが十分に大きければ、一万年でも問題ありません。