皆様の専門家の方々にお伺いしたいのですが、差圧式液位計を使ってタンクの液位を測定する際、タンクが空の状態と満杯の状態の両方で、液位計の表示は常に100%の満液位を示すのでしょうか?
空のタンクの場合、上下の液面計の管内圧力は等しくなるため、表示値は当然0になります。満タンの場合に初めて100%の満液面と表示されるのでしょう!
私も同じように理解していますが、上司がこのような状況が起きると言っていて、満杯でも空でも100%と表示されるそうです。私はまだ経験したことがないので、この説明が正しいのか尋ねたくて。
高液位での不適切な使用により、計器の部品が壊れて弾力性を失い、空の状態でも元に戻らず、依然として満液位を表示しているのでしょうか
そんな表示じゃおかしいでしょう。フランジ式の液面計ならそのまま交換すればいいですが、ねじ式の場合は圧力導入管で液を隔離する必要がありますよね
上司は差圧式液位計の原理が原因だと言っていますが、私にはどうしても理解できません。差圧式液位計の原理が、どうしてこのような結果を引き起こすのでしょうか?
隔離液がなければ、タンクが満杯になった後に材料が大量に上部に入り込み、計器に影響を与えるという結果になるのですよね。差圧式液面計の原理が原因というわけではないでしょうね?
すべて100であることは、材料表の高圧・低圧測定圧力が同じであることを示しています
あなた方の上司がはっきり伝えていないのかもしれませんね
液面が満杯になると、必ず圧力差が生じます。このような状況は、差圧式液面計の原理によって引き起こされるものではないでしょう
最低液位以下ではセンサーが0を表示し、最高液位以上では100%を表示します。これと異なる場合は計器の表示部を確認し、ゼロになっているか排液が行われていないかをチェックしてください······
専門家の皆様には、私にご助力いただき本当にありがとうございます!
圧力導管式の差圧変換器を用いて液面を測定すると、このような状況が発生することがあります。つまり、液面が0の時に、圧力導管内の凝縮液や隔離液がちょうどなくなってしまったり、ほとんど漏れてしまったりすると、差圧は0になり、計器は100%を表示します。しかし、通常はこのようなことは起こりません。
差圧式液位計は、接続方法に関係なく、空のタンクの時は0%を、満タンの時は100%を表示しなければならず、そうでなければ差圧液位計の調整が正確でないということです。
液面が0のとき、液面計の指示は0でなければならない。 しかし、液面がゼロのときはしばしばプロセスでも何らかの操作が行われ、プロセス条件が変化し、測定に影響を与えます。例えば、装置の減圧によって誘導管内の凝縮液が急速に蒸発し、それが測定に影響を与える; 一部のトランスミッタは、異常な状態下で出力を強制的に20mAより大きく、または4mAより小さくします。液面がゼロのとき、トランスミッタの入力値がマイナスになることがあり、設定によっては20mAを超える信号が出力される可能性があります。
このような可能性を指摘してくださり、専門家の方に感謝します。これを経験として活かせます。ありがとうございます!
どの水位計でも、正しく校正されていれば、空のタンクは0を、満タンのタンクは100%を表示するはずです。でなければ、現在の液面値をどうやって測定できるでしょうか?