現在のフィッシャーDLC3010浮子式液面計では、液面表示値が変わらず、タンク壁を叩くと正常な値に戻ります。もう少しすればまた値が変わらない。皆さん、どうかアドバイスをください。どこに問題があるのでしょうか?至急解決策が必要です!!!!!
Reply #22015-07-11
何の媒体を測定しているのですか?この状況は、媒体があまりにも粘度が高くてフロートが詰まり、上下の動きが制限されているようです。
Reply #32015-07-11
中の筒が詰まっているようです。メディアが汚れている可能性があるので、一度空にしてみてください。それでもダメなら取り外してフロートを洗浄すれば、効果的でしょう
Reply #42015-07-11
これは、沈筒の上下運動が制限されている典型的な現象です。 新しく設置した場合、原因は設置時の垂直度が不十分であること、沈筒用フックの位置が間違っていること、バケツ内に異物があることです; もし元々使いやすかったのであれば、その理由は媒体の凝集や媒体内の不純物の凝集、そしてタンク内に異物があるためです。  
Reply #52015-07-11
明らかに少し動きが悪いようです。各回転部品がスムーズに動くか、媒体が清潔か、フロートが液体の上下に安定して動けないような汚染物質がないかを確認してください……
Reply #62015-07-11
詰まった。フロートとロッドの間に不純物や粘度が影響している
Reply #72015-07-12
まず、上下流のバルブに詰まりがないかを判断し、唯一の方法は排出することです。媒体が環境や人体に与える害に注意してください。通過が確認できたら、手動バルブまたは制御バルブでプロセスを操作し、液面が変化するか確認してください間違っていれば2点でキャリブレーションすればよく、とても便利です。この現象は、媒体が汚れているせいで、チューブ自体には問題ないと思います
Reply #82015-07-12
また、接続部が細すぎるため、媒体の粘度が高くなると、バイパス管と液体タンクが等液面の連結器を形成できない可能性もあります。
Reply #92015-07-16
媒体が汚れて詰まっているのかもしれません。内筒が詰まっている以外に、刃先の位置も詰まっていないか確認してください。
Reply #102015-11-07
取り付けが垂直か、媒体が汚れている、フロートが詰まっている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.