2015-07-11View Original

Thread Content

酸素用孔板流量計があり、元の測定範囲は8000でしたが、今日圧力安定化補正を行った後、数値の前に?と表示されることがわかりましたまた、数値も変化しているが、その変化の速度は明らかに遅く、しばらく観察するとこの数値が7100を超えると?と表示される7100。DCSも確認しましたが、そこに7100という設定は見当たりませんでした
Reply #22015-07-12
今日の点検で、実はトランスミッターがフルスケールに達していたことがわかりました。7100で既にフルスケールだったので、とても驚きました。この信号はセーフガードを経て1入力2出力となり、一方はDCSに、もう一方はSISに送られます。SISの方は常に正常と表示されるのですが、理解できません
Reply #32015-07-12
SISシステムについてですが、おっしゃる「正常」というのが、表示値が7100を超えることを指すのか、それとも別のことを指すのか分かりません。私が知っている限りでは、SISシステムは一般的に限度値を超えても許容されますが、一部の重要な値については限度超過を防ぐための保護設定があります。
Reply #42015-07-12
トランスミッタのフルスケール出力は20mAです。1入力2出力のセーフガードが4-20mAをDCSとSISに分配し、SISでは正常値が表示され、DCSでは7100と表示されることから、20mAが7100という値に対応していることがわかります。7100という値が設定されているのは見つかりませんでした。この値は、移行量が設定された可能性が高いです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.