こちらの水冷塔の排液配管は常に排水状態にあり、そのため補水バルブの開度が大きくなり、高温の循環水が水冷塔内に流入することで水冷塔の出口温度が非常に高くなります。これによりエアコンの負荷が増加し、エネルギーが無駄に消費されます。皆さんの水冷タワーの排汚は、常に一定の開度で運用されているのでしょうか、それとも時々開けて底部の汚れを排出しているのでしょうか。
水質が良好であれば、間欠的に排水することを推奨します。もちろん、空冷塔の底部からも間欠的に排水する必要があります~~
工程の流れを簡単に描いていただけると嬉しいです。私は愚かで、おっしゃっている流れがよく分かりません。排出物はどこに捨てられるのでしょうか?
もし絶えず外部に排出し続けたら、系の温度はさらに上昇するのでしょうか?、これはまだわからない
これは水の結晶が出るのを防ぐためでしょう?開度を小さくすればいいんですよね
排汚前後の水冷塔への補水量は一致しない。この時、水冷塔への流入窒素量が変わらないと仮定すると、相対的に排汚後は低温水ポンプへの水流温度が上昇する。実際、冷却機の負荷が十分であれば、空冷タワーの出口温度を心配する必要はありません。もちろん、水質が良好な場合は間欠的に排水することを推奨し、空冷タワーではなおさら排水が必要です~~
冷たいスケールや結晶を防ぐためには、主に急激な流量の停止を防ぐことが重要であり、設定温度の下限が低すぎると考えられている~~
個人的見解:1.もし出口温度が低すぎて結晶化を防ぐためにそうしているのであれば、それはエネルギー消費を増やすことになります。水量ではなく、製氷機自体を調整すべきです。 2. 排水のことを考えるなら、機会があればメンテナンス時にマンホールを開けてみることをお勧めします。そうすればわかりますが、基本的には効果はありません。タワー内の排水管の接続部は最下部ではなく、そこの水質が本当に悪い場合を除きます。以前、水冷塔の排水もやったことがありますが、点検のためにマンホールを開けてみると、沈泥は排出口の高さまで全く届いていないことが分かりました。 3. 排汄弁の出口から水のサンプルを採取するか、循環水ポンプの入口または出口のどちらかからサンプルを採取し、研究室で濾紙に通して調べれば、排汄が有意義かどうかを判断できる。 4. 空冷タワーの排汚物について少し詳しく説明します。空冷タワーでは何度もマンホールを開けることになりますが、最も問題となるのは沈殿物ではなく、基本的には無視してもよいレベルです(地域や空気の質、またはエアコンプレッサーのインペラー洗浄時の排水によって判断することもできます)。空冷塔で最も問題となるのは配管のスケール付着です。これは本当に注意が必要で、点検の機会がある際にはマンホールを開けてスケールを取り除くべきです
水冷塔の排汚の目的は汚物を排出することではなく、水冷塔内に塩分が蓄積するのを減らすことです。空冷塔の排汚は不要で、そもそも汚れはありません。スケールは主に折り返し板に付着します。
水温が低いと塩分が結晶として析出する、ということですか?では、この排汚は常に開けておく必要はなく、たまに開けて撮影すればいいのでしょうか?
ここでの空冷タワーからの排液は、主に循環水との関係で行われるもので、水質が悪化したりスケールが付着したり微生物が繁殖したりするのを防ぐために、循環倍率を下げるのです~~
水質の良し悪しは循環水ポストの制御にかかっており、予冷システムの制御にあるわけではありません!