過熱蒸気配管設計

2015-07-11View Original

Thread Content

現在、過熱蒸気用のパイプラインがあり、その材質は20#シームレス鋼管(3087ボイラー用鋼管)DN207である。入口温度は405~410℃、圧力は表圧で2.4~2.8MPaであり、パイプラインの長さは1342メートル、曲がり部は108箇所ある。また、遮断弁が1つ設置されており、部品の等価長さは492メートルである。パイプラインの出口温度は390℃以上、圧力は2.1MPa以上でなければならない。海川の達人の皆さん、ご経験に基づいて、断熱材としては何が適しているでしょうか。また、断熱層の厚さはどれくらいが適切でしょうか。今考えているのはアルミノシリケートの断熱材で、断熱厚さはどれくらいが適切かです。この時の温度低下がどれくらいかを計算し、条件が満たされているかを確認します。できれば、シミュレーションの手順を示すか、計算の過程を説明してください。 私は初心者です。 PS:プロジェクトの所在地である泰安では、冬の最低気温は約-15℃で、年間平均気温は13.2℃です。 ところで、今年の化学工学の試験では蒸気配管の計算が出題されるらしいよ。
Reply #22015-07-11
週末は休んで、お茶を飲みながら配管の計算をするのも、なかなか気持ちいいですね。
Reply #32015-07-13
投稿者さん、計算しましたか?*を少し学びたいです
Reply #42015-07-13
申し訳ありませんが、私は一般的な原理や性質しか知りません。設計院で働いたこともなく、計算も苦手で、蒸気に関するプロジェクトも経験していません。助けになれないね@ylb913
Reply #52015-07-13
計算中です。自分で出した数値は、実際のものとあまり合っていないようです。
Reply #62015-07-18
投稿者さん、その過熱蒸気の流量はいくつですか?
Reply #72015-07-20
この温度では20#はあまり適していません!
Reply #82015-07-21
計算の過程を教えてもらえますか?勉強したいので、よろしくお願いします
Reply #92015-07-21
私も初心者で、計算はできません。妻は配管の仕事をしていて、計算はできるんですが、ずっと私に教えてくれません。
Reply #102015-07-21
私も計算はしませんが、以前同様のプロジェクトを手がけたことがあります。それは発電所の中圧配管に関するもので、設計会社から提供されたデータは以下の通りです。参考にしてください:断熱材としてはアルミノシリケート繊維のカーペットを使用し、D219では150mm、D273では200mm、D159では100mmの厚さで断熱します。図面は北京首鋼設計院が設計したもので、まずまず正式なものだろう。
Reply #112015-08-13
一般的な断熱規定に従えば、厚さを選ぶこともでき、式を使って断熱による熱損失や温度低下も計算できますが、面倒です。最も便利な方法は、hysysを使って計算することです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.