S7-300のDOカードを交換したいのですが、交換経験のある方々、何に注意すべきかアドバイスをお願いします
Reply #22015-07-12
このDOカードに接続されている機器はすべて使用されていないのでしょうか?220Vの場合はまず電源を切る必要があります。また、IOテンプレート同士がU字型のコネクタで接続されている場合、このモジュールを外すと、後ろのIOテンプレートはCPUとの接続を失います。テンプレートを外すとCPUはハードウェアエラーを検出し、プログラム側で適切なエラーハンドリングが行われていなければ、CPUが停止する可能性があります。 要するに、確信が持てない場合は停止時に交換するのが最善です。どうしても急ぎの場合は、外部からの信号を予備ポートに接続し、プログラム内の関連するIOアドレスを修正してください。
Reply #32015-07-12
安全性を確保するため、装置を停止しPLCの電源を切った状態で行うことを強くお勧めします。
Reply #42015-07-12
ありがとう。じゃあ、停車して交換しましょう。交換した後は診断をしますか?そのまま使えるのかな?
Reply #52015-07-12
運転中にカードを交換するのはあまりにも危険です。また、交換した後はシステムをコンパイルしてダウンロードする必要があります。S7-300はインクリメンタルなダウンロードが可能だとされていますが、それでも十分に安全とは言えず、万が一全量がダウンロードされてCPUが再起動してしまうと、システムが停止してしまう恐れがあります。
Reply #62015-07-13
S7-300標準型はホットプラグインに対応していませんが、H型はフォールトセーフ性を備え、オンラインでカードの交換が可能です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.