HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ドラム内の飽和蒸気のシリコン含有量が基準を超過

2015-07-12View Original

Thread Content

現在、当社のボイラーにおける飽和蒸気中のシリコン含有量が高止まりしています。指標は≯20です。実測値は>100。ナトリウム含有量は正常で<15。ボイラ給水ポンプは5つのドラムに同時に水を供給しており、残りの4つの飽和蒸気の指標はすべて正常である。ボイラーのpH値は10、導電率は100~500、リン酸根は5~15。すべて指標の範囲内です。ドラム液面50、過高ではない。ドラム式ボイラーの水は何度も排汚置換が行われたが、飽和蒸気中のシリコン含有量は依然として高いままである。海友の皆さん、どうしてこのようになったのか分析していただけませんか。
Reply #22015-07-12
以前、汚染物質が給水システムに混入したことがあります。その結果、すべてのドラムの蒸気が基準を超えました。しかし、排液による置換を行うことで、他のドラム内の飽和蒸気の品質はすべて基準を満たしているが、一つだけ常に基準を満たしていない。
Reply #32015-07-13
薬剤添加装置は、飽和蒸気のシリコン含有量に何らかの影響を与えるでしょうか?詳しく説明してください。ありがとう! ボイラー水の指標はすべて基準を満たしています。薬剤添加システムは共用であり、他のドラムの飽和蒸気中のシリコン含有量は高くない。
Reply #42015-07-14
http://bbs.hcbbs.com/thread-266162-1-1.html
Reply #52015-07-18
もしこのボイラーがちょうど点検を終えたばかりなら、一部にはシリコンパッドが使われています。
Reply #62015-07-20
新しく点検されたものではなく、2年以上稼働しています。汚染物が管壁に残留し、徐々に剥がれ落ちたことが原因かもしれません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.