シームレス鋼管は「Φ108×4」と表記され、亜鉛メッキ鋼管は「DN100」と表記されます。鋼管の表記には標準規定があるのでしょうか
Reply #22015-07-12
シームレス鋼管はΦ108×4と表記し、亜鉛メッキ鋼管はDN100と表記しても問題なく、矛盾しません。 鋼管の表示には標準規定があり、一つは外径で表示し、もう一つは公称直径で表示します。
Reply #32015-07-13
外径に壁厚を掛けた値で、鋼管の規格も明記する必要があります。DN100のみを記載すると壁厚が表示されず、不完全です。
Reply #42015-07-14
配管の設計基準と材料の規格は必ず記載しなければならず、そうでないと次の工程で問題が生じやすくなります。 管径×壁厚、これは誰が買っても間違いありません;DN100 SCHはいくつか、必ず明記してください。 特に配管と電気の専門家同士が連携する際、理解している管径に差異が生じることがあります。
Reply #52015-07-14
DN100は公称直径であり、この鋼管シリーズを示すだけです。等級Sch.を付加することで、鋼管の規格を決定できます。 外径×壁厚が規格寸法です。 これら二つは使われる場面が違うように思えますね。もし管口表を書くのであれば、当然DN100、Schです。明細表を作成する場合は、当然外径×壁厚を使用する
Reply #62016-01-21
この厚さの問題について、亜鉛メッキ管の国標では、DN100の管はデフォルトで4.0mmに相当します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.