新しく設置された装置に搭載されている絶対圧トランスミッターは、シングルフランジ式のキャピラリー型で、測定範囲は0~5Kpaです。現在の問題は、圧力取り出し点がトランスミッターの位置よりも約30センチメートル高いということです。では、この場合の測定範囲は何とすべきでしょうか?移行する必要がありますか?どのように設定すれば正しいのでしょうか?指導をお願いします
ホニウェルのことだよ、つまりね、私も今悩んでいるんだよ
“現在の問題は、圧力取り出し点がトランスミッターの位置より約30センチメートル高いことです。このタンクに液体は入っていますか?気体の圧力はどの点でも一定なので、30cm高いか低いかは問題ありません。でも、この使用場面はちょっと変だ。おそらくあなたのものは絶対圧変送器ではなく、シングルフランジ式液面計でしょう。その場合、30CM上回った場合にはゼロ点調整が必要となり、30CM以下はブラインドエリアになります。
私も初心者で、缶内を真空にするという作業をしているのですが、これも新しい装置で、確かに絶対圧計です。現場で見てみると、トランスミッターの位置は圧力取り出し点より約30センチ低く、もう一つは半メートルほど低いです。そこで質問なのですが、キャピラリー部分が絶対圧計に与える影響は大きいのでしょうか?このような状況はどう対処すればよいのでしょうか?通常の圧力変換器のようにマイグレーションできますか?この状況では、どのように移行すればいいのでしょうか?
選定も私が選んだわけじゃないよ!私も初心者なので、相談しに来ました。このような問題の対処法を知りたいのです。トランスミッターを交換しない状態でどう対処すれば良いのでしょうか。絶対圧計の場合、移設を行うと通常の計器と何が違うのでしょうか。何に注意すべきでしょうか?やはり最初から私が間違っていたのか?疑問を解決?
移設する必要はないでしょう。こちらにも絶対圧計があり、測定範囲は0から160kPaです。圧力取り出し点は計器より1メートル以上高く、圧力導入管式トランスミッターを使用しています。計器が大気圧を示すのは98kPaですが、絶対圧計はすべてガスを測定するものですよね。通常運用時には50kPaを表示します
絶対圧を測定するのですか?それとも負圧式液面計で測定するのですか?絶対圧の測定にはトランスファーは不要ですが、負圧式液面計の測定にはトランスファーが必要です。
キャピラリーがある以上(圧力取り出し点から計器の先端まで30cm)、移動を考慮しなければならない。 シリコーンオイルの密度が0.9g/cm3の場合、シリコーンオイルが生み出す圧力は2.646KPaとなり、変換器の測定範囲を2.646~7.646KPa(A)に設定できる。これに対応して、DCSの設定範囲は0~5KPa(A)となる。
このような計器を選ぶのは少し迷います。一般的にキャピラリー付きのものは高圧を測定するためのもので、これほど低い圧力では問題があります。移動は必須ですが、どれだけ移動するかは正確には言えません。なぜなら、高さ差を正確に測定することができないからです。 絶圧は5kPaで、大気圧下では計器が壊れないようにね
0-5K絶対圧用のキャピラリーは、少し難しそうです。キャピラリーを使わなければ、もっと使いやすいかもしれない。 11階はすでに移転しました。
古いスレッドはこちらを参考にしてください:http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1397641
絶圧のトランスミッター、位置は関係ないですよね?運営者の質問が理解できない表示です