圧力試験

2015-07-14View Original

Thread Content

お聞きしたいのですが、圧力試験ではバッファタンク(テストマニホールド)の使用は必須でしょうか?関連する要件を規定しているのはどの規格ですか?バッファタンクを使用しない場合、過圧を制御する安全弁はどこに設置されていますか????どうもありがとうございます。
Reply #22015-07-14
これは機器の圧力テストの要件です。パイプラインの圧力テストではこの要件が課されることはほとんどありません。
Reply #32015-07-14
パイプラインの圧力試験もありますが、その基準は確認されていません。 私が取り組んだプロジェクトでは、韓国ヒュンダイの仕様に要件がありました。 通常の状況では、安全弁はテスト対象のシステムの最高点に取り付ける必要があります。;低い位置に設置する場合は、静水頭によって発生する圧力を考慮してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.