メソニランSVI1000は4mAでも送風量が出ますが、時々10数秒待っても送風しないことがあります

2015-07-14View Original

Thread Content

メソニランSVI1000では4mAの設定でも風量が出ます。時には10数秒待っても風量が出ないことがあり、また時にはわずかな風量が絶えず出続けることがあります。このわずかな風量がバルブの流量を変化させ、流量計に数値が表示される原因となります。最も理解できないのは、Bセットのまったく同じポジショナーに交換しても同じ問題が続くことです。これはどうすれば解決できるのでしょうか
Reply #22015-07-15
ポジショナーを再調整すれば、問題なくなるはずです。君の話だと、それはバルブの開閉装置のようだね。
Reply #32015-07-15
風圧が強すぎるのではないでしょうか?一般的に、エア源の圧力は3.5キログラムで、それを大幅に超えてはいけません。
Reply #42015-07-15
バルブポジショナーの入力4–20mA電流信号に対応して、0.2–1.0kg/cm2の気圧信号が出力される。4mAを入力すると、出力は0.2kg/cm2でなければならず、もちろん風圧も出力される。
Reply #52015-07-16
そうなのですか?4-20mAがそれぞれバルブの開度0-100%に対応することしか知りません。4MAに風量があるとしたら、どのような風量でしょうか?この風量は、スプリングを圧縮できない状態なのでしょうか?
Reply #62015-07-16
4mAでもわずかな送風量は出るはずですよね?こんな感じでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.