高圧スイッチの電流パラメータ

2015-07-15View Original

Thread Content

高圧スイッチの電流パラメータ 預定電流 2500A 預定衝撃電流(動的安定性、ピーク値)100KA 預定短絡閉鎖電流(ピーク値)100KA 預定短絡耐容電流(熱的安定性) 40KA, 3s 質問:Q1 預定短絡閉鎖電流(ピーク値)=預定衝撃電流(動的安定性、ピーク値)? Q2 預定短絡耐容電流(熱的安定性) 40KA, 3s = 預定短絡耐容電流(熱的安定性) 4KA, 30s
Reply #22015-07-19
1、インターネット上の資料:短絡時の衝撃電流は基本的に定常短絡電流の2.5倍であるため、熱的安定電流が設置場所の短絡電流の要求を満たしていれば、動的安定電流に問題が生じることは一般的にない。 定格動的安定電流は、主に回路が電動力に耐える能力を評価するものです。 定格短絡閉鎖電流(ピーク値) 定格短絡閉鎖電流(ピーク値) 閉鎖動作時に電流が発生した直後の過渡過程において、遮断器の一方の極に流れる電流の最初の大きな波のピーク値であり、これもまた遮断器が短絡衝撃電流に耐える能力を評価する指標であり、定格動的安定電流値と等しい。 2、個人的には:4KAに耐えられるものが40KAには耐えられないと思うので、間違いなく等しくはない。
Reply #32015-07-20
Q2 定格短絡耐量電流(熱的安定性) 40KA, 3s = 定格短絡耐量電流(熱的安定性) 4KA, 30s

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.