異なる温度の水が生み出す圧力はどのようなものでしょうか?

2015-07-15View Original

Thread Content

皆さん、お手伝いをお願いします。最近、こんな問題に直面して困惑しています。高さ1メートルの開放型の垂直パイプが2本あり、そのパイプの下部にそれぞれ差圧変換器が取り付けられています。2本のパイプはまったく同じ構造です。 一方には冷水を、もう一方には60度の温水を入れています。この2つの圧力値はどのようなものになるべきか知りたいのですが、私が測定したところでは温水の方が高く、冷水の方が低かったです。通常はどうなっているのでしょうか。 友人たちにも説明してもらえると助かります。
Reply #22015-07-15
開放型のパイプですが、60度の水の密度は冷水よりも低いはずだと調べましたが、なぜ測定されたデータでは温水の方が圧力が高く出るのでしょうか。 高さが同じなら体積も同じはずでしょう。密度が違うのに、どうして密度の小さい方の値が大きくなるのでしょうか。圧力=密度×高さ×重力、この式を使うんじゃないですか?
Reply #32015-07-15
常圧トランスミッターを使って液柱の高さを測定し、それによって圧力(表圧)を算出します。通常は上の階の結論が正しいはずです。 では、トランスミッターの「ゼロ点」は校正されていますか?2台の送信機は同じ高さに設置されていますか?あなたの測定値は10KPA前後なので、これらの作業をしっかり行う必要があります。 あるいは、トランスミッターを交換して測定してみて、どうなるか見てはどうですか?
Reply #42015-07-15
はは、こんなにたくさん文字を打って、なかなか理にかなったことを言うんだね。他のことはどうでもいいよ。 他の人からもらったフィードバックですが、実は私が知りたいのは、同じ測定条件における冷水と温水の違いだけなんです。 理論的には、密度が低いためお湯の圧力は低くなるはずですが、実際にはお湯の圧力の方が高くなっていて、不思議です。 この操作をするのは、送信機に問題がないかを確認したいだけです。あなたが言ったように、実際には圧力の差は100パスカル程度しかありません。でも、現場ではその100パスカルというのは許容されないのです。理解してください、ハハハ
Reply #52015-07-15
実は、同じ開放型のパイプで2回測定するんです。1回は冷水で、もう1回は温水で。パイプに水を満たして、より分かりやすく説明するためです。 つまり、ぬるま湯の方が圧力が強いということですか? でも、ぬるま湯の密度は違うよ、異常だよ
Reply #62015-07-15
その場合、ぬるま湯をゆっくりと冷水に混ぜて冷水を置き換え、圧力の変化傾向を見てみることができます。 100Paでも許されない場合は、直接ガラス管の液面を見て、拡大鏡を取り付けましょう。;P
Reply #72015-07-16
投稿者がこれをするのには、何か意味があるのでしょうか?
Reply #82015-07-16
この誤差はそもそも測定誤差ではなく、単に機器の誤差である可能性があります。例えば、温度が変化すると機器の測定精度が変わってしまうのです(おそらく、その機器の測定原理が検出される温度の影響を考慮していないためでしょう)。
Reply #92015-07-16
U字型水銀水位計を使って測定することをお勧めします。一目でわかります。無駄な労力は省いて、電子が必ずしも良いわけではない。生産の観点から言えば、ROSEMNETとEJAは連続性に優れていますが、設置規格や対象機器の選定が非常に重要であり、安易に決めてはいけません。参考までに。
Reply #102015-07-18
導圧管は盲腸管で、中に入ったら出さずにそこに留まります。 先ほどの「温水で冷水を置き換える」というのは、導圧管内に冷水が残っている状態を保つためであり、つまり先輩が考えていたダイアフラムの温度変化も考慮に入れているのです。 投稿者さん、「お湯で冷水を置き換える」ことをもう一度試して、結論を教えてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.