遠心式冷凍圧縮機のサージ

2015-07-15View Original

Thread Content

遠心式冷却用圧縮機がサージを起こした場合に取れる対策は( ) A:スプレーを増やす B:第1段の吸込圧力を上げる C:システム内の不凝縮ガスを排出する D:圧縮機出口のバーナーバルブを開く
Reply #22015-07-16
取り得る措置(B\C\D)
Reply #32015-07-16
温度が低すぎると、この工程状態が発生します。
Reply #42015-07-16
遠心式冷却用圧縮機がサージを起こした場合に取れる対策(D\B) A:スプレーを増やす B:第1段の吸込み圧力を上げる C:システム内の不凝縮ガスを排出する D:圧縮機出口のバーナーバルブを開く
Reply #52015-07-16
具体的な問題には、具体的な分析を。DCSアンチサージバルブは自動的に作動します
Reply #62015-07-16
取り得る措置(B\C\D)
Reply #72015-07-16
D:圧縮機出口のバーナー弁を開く
Reply #82015-07-17
まず、冷却の工程を明確にする必要があります。1、それは再吸湿で、温度が低すぎたり、圧力が低すぎることです。2、サージの原因が何であるかを明確にする必要があります。つまり、排気がスムーズでなく、それによって気流が乱れることが原因です。3、遠心圧縮機の運転と冷却は連携して行わなければならない。4、あなたの冷媒はどの種類で、熱力学的状況を把握していますか。
Reply #92015-07-17
これは試験の答えを求めてるんだね!サージングとは、根本的には圧縮機の入口での体積流量を増やす必要があり、それをポンプの原理と関連付ければ答えが得られる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.