和利時システムDCS1.1でインターロックを作成する

2015-07-16View Original

Thread Content

質量流量計に空気圧式調節弁を組み合わせることで、停電時に調節弁が閉じるようにしたいのですが、専門家の方に基礎的な構成図や設定手順を教えていただけませんか。どうぞよろしくお願いします!!!
Reply #22015-07-16
詳しく説明してください。流量計+調節弁=?FIC調節回路? 停電時に調節バルブを閉じることは可能か?停電?
Reply #32015-07-16
【停電バルブ閉鎖】:とは、バルブが停電することを指すのか、それとも電気的な信号によってあるエリアが停電したことが通知されることを指すのか? ①バルブの電源が切れ、調節バルブを閉じる必要がある場合は、バルブの選定時にFCを選ぶ必要があります。 ②電気信号によってDCSにある領域の停電を通知し、バルブを閉じる必要がある場合です。設定が必要です。考え方は非常にシンプルで、条件が満たされたら調整弁のPIDを手動に設定し、プログラム制御に切り替えてから開度をゼロにすればよいのです。また、調節バルブに迅速に閉じるための電磁弁がある場合は、その弁をオンにし、調節バルブのPIDを手動に設定してプログラム制御に切り替え、開度をゼロにすればよい
Reply #42015-07-20
図を求め、真実の姿を求めます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.