今はすでにウォーターシールを設置していますが、さらに呼吸弁を追加するかどうか検討中です。もし呼吸弁を追加する場合、窒素を接続することになりますか? もし缶の中の気体がウォータープルーフを破ってしまった場合、どう対処すればよいでしょうか? O(∩_∩)O ありがとうございます @ylb913
この投稿は最後にylb913によって2015年7月16日10時44分に編集されました。当初は大気と接する形でウォーターシールのみを使用して呼吸していました。1990年に最初の汚水ストリッピング装置が導入され、1998年には汚水タンクの上部に室内圧力指示器が設置されて初めて本格的なウォーターシールが使用されるようになりました(1994年には初めて真の意味での正負圧式ウォーターシールが使用されました)。1999年末には汚水タンクから排出されるガスを浄化するシステムが導入され、浄化されたガスはウォーターシールを経由せずに酸性ガストーチに送られています。 2007年の終わりに、さらに1基の呼気脱臭塔が追加されました。 エアベントは使ったことがない。2014年5月に汚水タンクに窒素ガスを供給し始めた(負圧時)、間もなくYZSHの汚水タンクが爆発する事故が発生した。
今も汚水タンクに窒素ガスを供給しているのですか(負圧時)?
はい、以前は負圧で空気を吸い込み、窒素を加える前には酸性ガスのバーナーライン内で爆発が起きたほか、2013年の大規模修理時に汚水タンク内で多量の硫黄が見つかりました。
この小さな部分の図はありますか?私たちには窒素封入式の他のバッファタンクがあり、両側に調整弁が付いていますが、そちらは圧力がかなり高いです。今回のような常圧タンクにも両側に調整弁を付けるのは、実現不可能だと思います。。
この投稿は最終的にylb913によって2015年8月20日14時04分に編集されました。まずはキロパスカル級の圧力計が必要で、調節弁の選定については明確に説明できません。 私たちは臨時で追加されたもので、現在は依然として手動バルブで人が調整しています。 私たちのタンクの設計圧力は-490~1970Paです。
一般的な原料水タンクの設計圧力は数千パスカルです。間違いなくパスカル単位ですよ。あなたの場合は、まず設計会社に計算してもらってから、調節弁の機種を選べばいいでしょう
私たちのは1.5kPaですが、あなた方はウォーターシールと呼吸弁を取り付けましたか?
正圧時に排出される空気は、水封液アルカリによって吸着された後、大気の高所から排出される
水封タンクのサイズはどれくらいですか?アルカリ液はいつ交換しますか? NaOHかNa2CO3か?
この投稿は最後にlongkui1990によって2015-7-22 11:58に編集されました。わかりました、ありがとう
呼吸弁を設置する必要はありません。なぜなら、水封タンク自体に正負圧を防ぐ機能があるからです
アルカリ液での吸収は試してみましたが、消臭効果は消臭剤には遠く及びません。
酸性水タンクの設計圧力は、通常-450Pa~1950Pa、または-500Pa~2000Paです。 水封タンクの機能:酸性水タンク内の正圧が高くなると、水封が破れて大気と接続され、酸性水タンク内の負圧が低くなる場合も水封が破れて大気と接続される。2つの機能がある。したがって、水封タンクは正常に動作しており、酸性水タンクの上部に呼吸弁を追加する必要はない。 負圧が低下した際に空気が酸性水タンク内に入り、爆発性のガスが発生したり、硫化第一鉄の自然発火事故が起きたりするのを防ぐため、酸性水タンクの上部には窒素封止装置と水封タンクが併用されている。 酸性水タンクの窒素制御方式としては、自立型調節弁を使用することも、単回路圧力制御を使用することもでき、必要に応じて流量制限用のスロットルプレートを追加することも検討できる。