蒸気流量計の変動問題

2015-07-17View Original

Thread Content

この施設には15トンのボイラーが1基あり、蒸気の出口主管には差圧式流量計が取り付けられている。配管は過熱器に入り、過熱器からは2つの系統に蒸気が供給されるほか、別の場所にあるボイラーからも蒸気が供給されている。現在の状況として、この蒸気流量計の流量が緩やかに変動し続けており、数トンから0トンまで、あるいはその逆の15トンまでゆっくりと変動し、そのサイクルには約10分以上かかる。その後再び15トン前後から数トンへと変動し始める。これはなぜでしょうか?プロの方々、お力をお貸しください。圧力導管は詰まっていないはずで、蒸気で吹き抜いたし、差圧変換器も新しいです
Reply #22015-07-17
流量計は分気筒からどれくらい離れていますか?変動が見られたのは、ボイラーの停止・再稼働時期ですか?ずっと変動し続けるの?
Reply #32015-07-17
配管はまず水平に進み、その後下向きに蒸気分配筒へと入っていく。直管区間は最初の10Dを経て5Dに達し、最近の変動はボイラーが正常に稼働している間に見られ、ボイラーの給水量や圧力から見てもかなり安定している
Reply #42015-07-20
計器の問題を心配する場合は、マルチメーターで出力信号を確認してみてください。そちらにも変動がある場合は、計器本体や変換器の問題かもしれません。問題なければ、表示計器やシステムのチャネルの問題、またはその他の問題である可能性があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.