シングルフランジ式送信機で水位を測定する場合、水が凍結した後、送信機にはどのような数値が表示されますか?

2015-07-17View Original

Thread Content

単フランジ式で開放型容器内の水の液面を測定する場合、低温によって水が凍結してしまった場合、トランスミッターは一般的にどの程度の値を表示するのでしょうか?フルスケールを表示するのか、それとも極めて低い値を表示するのか? 超低の状況は起こりますか?なぜでしょうか?
Reply #22015-07-17
重要なのはフルスケールを表示するか、それとも極めて低い値を表示するかではありません。なぜなら水が凍ると膨張し、トランスミッターが損傷する可能性があるからで、このような事態を防ぐ必要があります
Reply #32015-07-17
このような状況には遭遇したことがありませんが、個人的には送信器が凍結した際に表示される液面を表示すべきだと思います。これは、氷が送信器の圧力導管を塞ぎ、表示値が変わらない状態になるのに相当します……
Reply #42015-07-17
この問題は興味深い、高さと密度の積を表示すべきだ
Reply #52015-07-17
凍結すると膜箱が引き裂かれて膜箱が廃棄になってしまいます。実際の数値はまだわかりませんが、ERRになるのでしょうか
Reply #62015-07-19
"単一フランジを使って開放型容器内の水の液面を測定する際、低温によって水が凍結して氷になる場合:まず、凍結すると体積が大きくなり、凍結の順序は上から下へと進むのは常識です。 送信機は容器の底部に設置されており、凍結するとまず上部から凍ります。上部が凍ると容器と一体化し、下方へと凍結が進みますが、氷が送信機部分に達するまでは、体積膨張により氷の下にある水が一定の圧力を受けるため、液面表示は上昇します。 センサーの出口が凍結すると、凍った氷は固体となるため、圧力がダイアフラムに伝わる際に徐々に妨げられます。最終的には、液面はほとんど変わらないか、段階的に上昇するだけで、決して均一に変化することはありません。下に凍結が進むと、ダイアフラムが圧迫されて損傷する可能性が高いです。
Reply #72015-07-26
高く報告されているようです。私はこのような状況に遭遇したことがありません。EJAがERR07か何かを報告しているようですね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.