緊急遮断弁について質問があります

2015-07-17View Original

Thread Content

こちらでは、液体塩素タンクと気化器の間にDN15の緊急遮断弁を取り付ける予定ですが、ガス供給源がなく、二重電源か3キログラムの窒素ボンベからの供給のみとなります。皆さん、電源の応答時間はどれくらいでしょうか?2~3秒以内に緊急遮断できますか?もし可能でしたら、関連資料をどこで調べられるか教えていただけますと大変助かります
Reply #22015-07-19
DN15の小さなバルブで、ガス源に窒素ボンベを使っても問題ありません。 こんなに小さなバルブなら2~3秒は全く問題ない、これに関する資料はない。 バルブの動作時間はプロセス要件によって決定され、計装メーカーやバルブメーカーが決めるものではありません。計装メーカーもまた、プロセス要件に基づいて決定します。
Reply #32015-07-19
空気スプリングをアクチュエータとして使用し、空気源には窒素ボンベを代用すればよく、電磁弁で気路を制御する。DN15の弁で、1秒もかからずに閉じることができる。DN50の遮断バルブ、1秒で遮断
Reply #42015-07-19
ご指導いただき、本当にありがとうございます。ご協力にも感謝します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.