熱交換器の計算問題

2015-07-18View Original

Thread Content

会社は熱交換器の査定と算定を求めている。この作業は、熱交換器の伝熱係数を計算することですか?そこで疑問が生じます。熱交換器の熱い物質の流量は、冷却要求と同じなのでしょうか。一定の熱負荷において、熱交換器の選定時に熱交換器を大きめに選んだ場合、Q=KS×温度差という式から、熱伝達係数は自動的に小さくなるのでしょうか?この熱交換係数は、管内外の膜係数を用いて計算するのか、それともQ=KS×温度差という式を用いて算出するのか
Reply #22015-07-19
投稿者さん、これは工程の計算を行っているということですね。通常は、設備の設計が完了した後に、その設備から得られる最終的なデータに基づいて、工程要件を満たしているかどうかを判断します。
Reply #32015-07-19
運転中の熱交換器では、実測流量2つと実測温度4つを直接用いて計算すれば十分であり、かつ正確です。
Reply #42015-07-19
冷たい流体と熱い流体の入口・出口の温度を測定し、冷流体または熱流体の流量からQを算出する。次に、Q=KS×対数平均温度差×温度差補正係数という式を用いて、全体的な伝熱係数Kを求める
Reply #52015-07-20
計算書のKは、選定された熱交換器を用いて冷温側の流量に基づく膜係数で算出され、Sは選定された熱交換器の面積であり、ある程度の余裕が設けられている。温度差は一定なので、このように計算されたQは実際に必要な流量よりも大きくなります。逆に計算してみると、熱量、面積、温度差を使って実際に算出されるKは、計算書のKよりも小くなります。これによってK値を比較し、熱交換の状況を把握することはできるのでしょうか?もしそうでなければ、熱交換器の計算において理論値と比較すべき内容はどのようなものがあるのでしょうか
Reply #62015-07-21
この投稿は、2015年7月21日13時06分にwiseboyによって最終的に編集されました。実際のK値は、実際の流量と温度に対応しています; 理論上のKは、設計された流量と温度に対応する。 このようにしては比較できない。また、K値を比較しても意味がない。 一般的な比較内容は:1.実際の流量と温度が、設計値に達しているか; 2。実際の熱量は設計熱量に達しているか; 3。時には、熱交換効率を計算する必要があります。しかし、熱交換効率は必ずしも高ければ良いというわけではありません。なぜなら、熱交換効率の具体的な値は多くの場合、工程条件によって決まるからです——高すぎても低すぎてもいけないのです!
Reply #72015-07-21
熱交換効率の計算は化学工学上のもので、WCpが小さいものを基準に、実際の温度上昇を、冷却または加熱される別の熱源の入口温度との温度差で割ったものですか。他の計算方法もあるか
Reply #82019-03-09
学んだ。。。。。。。。。。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.