作業の概要、DI 信号と DO 信号のパッシブおよびアクティブな選択。修正と追加を歓迎します。

2015-07-19View Original

Thread Content

この投稿は、スイッチング DCS によって受信される DI 信号のみを対象としています。:1. オンサイトボタン、ドライ接点 (つまり、パッシブ接点) 2. 空気圧バルブ位置信号、ドライ接点 3. 電気バルブ位置およびアラーム信号、ドライ接点 (電動アクチュエータの技術要件で指定する必要があり、バルブ位置信号はドライ接点です) 4. ポンプのステータスは MCC (AC コンタクタ) から取得され、リレー絶縁を設定し、ドライ接点を取得します 5. オンサイト PLC ローカル制御パネル、DO によって出力されるステータスおよびアラーム信号ドライ接点DCSによる信号出力:1. オンサイト警報灯、出力 24V2。空気圧バルブ電磁弁制御、出力 24V3。電気バルブ制御、ドライ接点または 24V。近年ではドライ接点出力が要求されています(電動アクチュエータの技術要件に規定が必要です)。 4. ポンプの起動および停止制御は MCC (AC コンタクタ) から供給され、出力 24V はリレー絶縁で設定されます。 5. オンサイトのポンプ機器には、PLC ローカル制御パネルの起動および停止制御が付属しており、パッシブ接点を出力します (PLC の DI がドライ接点を受信する必要があることを意味します)。アクティブとパッシブについての私の理解は、アクティブの場合、相手が電力を提供し、2 つの接点間に極性があるということです。;パッシブの場合は、私が電力を供給し、2 つの接点間に極性はありません。;したがって、DI では DCS システムを保護するためにドライ接点が必要です。 220V と 220V の間の信号伝送はリレーによって絶縁する必要があります。簡単に言えば、電気工事の配線が間違っていて、間違った端子が接続されている場合は、リレーの故障かDCSカードの故障でしょうか?さらに、AC 電源を制御室のキャビネットの外に隔離することは、信号の安定性に有益です。
Reply #22016-11-07
パッシブの場合は電源を供給します。 2 つの接点間に極性がないという意見には同意できません。空圧コントロールバルブでは、ポジショナに供給される24V電源にも配線極性があります。
Reply #32016-11-08
アクティブとパッシブに関しては、私の理解は相対的な概念です。それは、ある人が太っているか背が低いと言っているのと同じで、他の人と痩せているか背が高いかを比較しなければなりません。同様に、あなたは課金されますが、私はあなたに対して消極的です。;料金はかかりませんが、積極的にご協力させていただきます。単に信号がアクティブまたはパッシブであると言うのは不正確です。それが私にはわかります。
Reply #42016-11-26
3階の友人たち、投稿者はDI DOについて話し合っています。範疇を超えていますね:笑 4階の言っていることはもっともですが、事実はどうなのでしょうか?階下の友人からの分析を待ちましょう
Reply #52016-11-26
DCS出力はアクティブである必要はなく、ドライ接点も出力できると思います。アクティブな場合は 24V である必要はなく、220V にすることもできます。コミュニケーションのための個人的な意見。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.