冷却塔ファンの振動値が上昇する原因は?

2015-07-20View Original

Thread Content

私たちには3台の冷却塔ファンがあり、そのうち1台の運転振動値は気温と油温の変化に伴い1.5から2.2の間で変動します。つまり、気温が低く油温が70℃未満の場合、振幅は低くなりますが、暑い日中に油温が70℃を超えると振幅は2.2まで上昇します。では、冷却塔のファンの振動値が上昇する原因をお聞きします
Reply #22015-07-20
温度が変化しても許容範囲内であれば、蒸発量が増えて葉に付着する水滴が多くなり、元の動的平衡が崩れるかもしれませんが、範囲内であれば急ぐ必要はありません
Reply #32015-07-20
上の意見に同意します。また、戻り水のスプレー分配システムに故障があり、詰まりや穿孔が起きて分配が均一でなくなっている可能性もあります。これにより上昇する熱気流が不均一になり、ファンブレードの動的バランスに影響を与える。
Reply #42015-07-20
理論的には、温度が上昇すると潤滑油の粘度は低下し、潤滑性も落ちるため、振動が増大することになる。
Reply #52015-07-20
まず、どこで振動を測定したのかをみんなに伝えなければなりませんか?ファンタイプかモータータイプか、はっきり教えてください。そうすればみんなでより詳しく分析できます
Reply #62015-07-20
水温が上昇すると、機器の潤滑油の温度も上がり、油の粘度が低下して軸受の油膜が薄くなります。その結果、潤滑効果が低下し、振動に変動が生じます。
Reply #72015-07-21
振動値が許容範囲内かどうか、またその原因も非常に多いため、図を示すことをお勧めします。
Reply #82015-12-17
ファンホール内の冷却水塔ファン減速機

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.